关于栓规3.5.3怎么理解

3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种及以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓系统设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小于10L/s。如果一个小区,多层商业设置喷淋,消火栓流量25L/s。减少50%为12.5L/s。地库流量10L/s,住宅流量10L/s。那地库消火栓环状管网是否可以采用DN100?商业、住宅、地库全部从环状管网接支管。

相关问题讨论:
1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 13:38 | 显示全部楼层
你这个例子举得很典型,我来帮你捋一下这条和管径选择的关系。

关于3.5.3条的理解

你算的12.5L/s是对的。多层商业设了喷淋,消火栓设计流量25L/s,减少50%是12.5L/s,这个没问题,但有个前提:减少50%后不应小于10L/s,12.5L/s满足条件。

但要注意,这条说的是“室内消火栓设计流量”可以折减,不是说每个区域的消火栓环网都能按这个折减后的流量来选管径。规范里3.5.2表中各功能区域的流量是独立的,你提到了地库10L/s、住宅10L/s、商业12.5L/s,那系统设计流量到底取哪个,要看火灾发生时同时使用的情况。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第3.6.1条,当建筑物室内设有多种消防设施时,消火栓系统设计流量应按火灾延续时间内的最大一处火灾考虑。你这个小区,商业、住宅、地库如果火灾时不会同时着火,那系统设计流量就取其中最大的那个,也就是12.5L/s。但如果商业和地库相邻,火灾可能蔓延,那就要按同时使用计算,流量可能叠加,具体要按防火分区和消防审查意见来定。

关于地库环状管网用DN100

地库消火栓环状管网能否用DN100,关键看计算流量和流速。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第8.1.8条,室内消防给水管网的管径应根据流量和流速计算确定,但最小管径不应小于DN100。所以DN100是允许的,前提是满足计算要求。

流速方面,同一条规定,管道流速不宜大于2.5m/s。我算一下:按你地库流量10L/s,DN100管道内径约106mm,流速约1.13m/s,完全可行。但如果是商业折减后的12.5L/s,流速约1.42m/s,也没问题。如果未来系统总流量要按32.5L/s考虑(10+10+12.5),那流速会到3.68m/s,超过2.5m/s的限值,就不合适了。

所以,你地库单独配置10L/s的消火栓环网,用DN100是没问题的。但前提是:

■ 商业、住宅、地库的消火栓系统是独立成环、分开供水的,不共用同一根环状干管
■ 如果共用,就要按所有同时使用区域的流量叠加后计算管径,DN100可能就不够了
■ 还要核算最不利点消火栓的栓口压力,管径越小压力损失越大,如果末端压力不满足,可能要加大管径或设增压设备

另外,消防管网的管径选择,最终要以当地消防部门的审查意见为准。设计时建议把整个系统的流量分配、最不利点压力计算都做清楚,DN100只是下限,不一定是最优解。

以上信息基于《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,具体条文请以最新发布的规范原文或当地消防部门的审批意见为准。