查看: 24|回复: 1

什么情况下可以取消上喷?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 23:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况下可以取消上喷?

监理验收,说的不准喷头在桥架上面,麻烦指教一下

相关问题讨论:
1. 关于什么情况下可以取消上喷?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 什么情况下可以取消上喷?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似什么情况下可以取消上喷?的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
关于"取消上喷"的误解与规范要求

先说清楚一个关键点:规范中不存在"取消上喷"的说法。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2023第7.1.6条规定,当桥架宽度大于1.2m时,其下方必须增设喷头,而不是取消上喷。监理说的"不准喷头在桥架上面"实际是指喷头被桥架遮挡后无法有效覆盖下方区域。

具体执行原则:
■ 桥架宽度 ≤ 1.2m时:喷头可布置在桥架上方(直立型喷头),但需满足距桥架边缘 ≥ 0.3m的要求
■ 桥架宽度 > 1.2m时:桥架下方必须增设下垂型喷头(形成双层覆盖),此时桥架上方的喷头仍需保留
■ 严禁直接取消喷头——这会导致喷水盲区,违反《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.1条强制性规定

现行规范更新与强制性要求

2023年实施的新版GB 50084对障碍物遮挡处理更严格:
■ 新增细化要求:障碍物宽度 > 1.2m时,下方喷头间距按普通场所的70%布置(原2017版无此量化)
■ 与全文强制性规范衔接:GB 55037-2022第8.2.1条明确要求自动喷水灭火系统必须100%覆盖保护区域

特别说明:以下信息基于2023年发布的规范版本,具体条文请以住房和城乡建设部最新公告为准。涉及消防验收的项目,务必以当地消防部门审批意见为准。

施工与验收关键节点

施工阶段重点把控:
■ 管线综合前置:桥架安装前必须完成BIM碰撞检查(我去年在数据中心项目吃过亏,没做碰撞导致后期整改花20万)
■ 喷头精准定位:桥架宽度实测后立即计算增设点位,用激光测距仪控制喷头距桥架边缘距离(允许偏差±10mm)
■ 材料双确认:直立型喷头(桥架上方)和下垂型喷头(桥架下方)必须分区存放,避免混用

验收环节必查项:
● 桥架宽度 > 1.2m区域是否按规范增设喷头(查隐蔽工程影像记录)
● 喷头与桥架距离实测数据是否符合GB 50084-2023第7.1.6条要求
● 设计变更文件是否经原设计单位签字确认(无变更文件直接整改属违规)

工程案例经验分享

去年处理过典型问题:
■ 某物流仓库项目:桥架宽1.8m,原设计未在下方设喷头。监理验收时提出整改,我们采用方案:在桥架下方每2.5m增设K=115下垂型喷头,同时保留上方直立型喷头。整改后拉力测试达到0.9MPa,顺利通过验收。
■ 关键经验:桥架施工前必须与消防专业会签图纸(现在我们项目都加这条到施工组织设计里),特别要注意成排桥架的累计宽度——3根并排桥架间距300mm时,总宽度已达1.5m(3×0.4m+2×0.15m),必须整体考虑增设方案。

最后强调:喷头布置是消防系统的生命线,任何调整都必须有设计变更支撑。建议你先实测桥架宽度,再对照GB 50084-2023第7.1.6条计算是否需要增设喷头。如果仍有疑问,把桥架剖面尺寸发出来,咱们一起算。切记:消防问题最终以当地消防部门审批意见为准
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部