关于储烟仓高度的理解
楼主理解得对,这个10%或20%确实是最低要求,不是固定值。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.2条,储烟仓高度不应小于建筑净高的10%(且不应小于500mm),当采用自然排烟方式时不应小于建筑净高的20%。条文用词是"不应小于",所以这是下限,实际设计可以做得更深。
不过有一点要提醒楼主,储烟仓不是想加多高就加多高的。储烟仓高度直接影响排烟量计算、挡烟垂壁的设置高度、以及清晰高度(即人员疏散所需的最小清晰高度)的保证。储烟仓做得太深,虽然蓄烟能力更强,但会压缩清晰高度,影响人员疏散。所以实际设计时一般是在满足规范下限的基础上,结合排烟量计算和挡烟垂壁布置综合确定,不是越大越好。
关于规范的最新调整
目前GB 51251-2017仍然是现行有效版本,我掌握的信息范围内没有针对储烟仓高度的新修订条文发布。但要注意,2023年住建部发布了《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,这个是全文强制性规范,其中涉及防排烟系统的部分条文需要特别关注。虽然GB 55037没有对储烟仓高度给出具体数值,但它作为全文强制性规范,与GB 51251的关系是强条优先,具体设计时还是要以GB 51251的条文为准。建议楼主在项目设计前查阅一下当地消防部门的最新审查口径,各地对条文的理解和执行尺度可能略有差异。
关于施工验收关键节点
施工和验收环节,结合我之前的项目经验,这几个点容易出问题:
■ 挡烟垂壁的安装质量——垂壁底部标高是否严格按图纸控制,这直接决定储烟仓的实际高度。很多现场做的时候标高偏差大,验收时一测不达标就得返工
■ 挡烟垂壁的密封性——垂壁与梁、板、墙之间的缝隙要封堵严密,否则烟气会从缝隙窜出,储烟仓就形同虚设。这个在验收时经常被忽略,但消防检测时容易暴露问题
■ 排烟口的设置位置——排烟口应设在储烟仓内,且距挡烟垂壁下沿的距离要满足规范要求。现场经常出现排烟口装高了或者装低了的情况
■ 联动调试——火灾报警后,挡烟垂壁下降、排烟风机启动、排烟口开启的联动逻辑要调试到位,这个在消防验收时是必查项
关于工程案例
之前做过一个商业综合体的项目,中庭部分净高比较高,按10%算储烟仓高度就够了,但排烟量算下来很大,按那个高度做的挡烟垂壁,排烟口风速偏大,噪声超标。后来把储烟仓加深了,相当于把挡烟垂壁往下多放了一段,排烟口面积也能相应加大,问题就解决了。这个案例说明储烟仓高度和排烟量计算是联动的,不能孤立地看。
还有个厂房项目,净高只有4米,按10%算储烟仓高度只有400mm,但规范还要求不应小于500mm,所以实际按500mm做的。这个细节楼主设计时也要注意,净高较小的空间,10%算出来可能低于500mm的绝对下限。
以上信息基于我掌握的技术资料和项目经验,具体设计请以现行规范原文和当地消防部门审批意见为准。 |
|