■ 室内消火栓系统用水量(按火灾延续时间计算,一般民用建筑为2h,高层及厂房仓库等按规定取2h或3h或更长) ■ 室外消火栓系统用水量(同样按火灾延续时间) ■ 自动喷水灭火系统用水量(按火灾延续时间1h计算,特殊场所按设计要求) ■ 其他需要同时作用的消防系统用水量,比如水幕系统、泡沫灭火系统、大空间智能灭火系统等
■ 静压:消火栓栓口处的静压不应大于1.0MPa,超过时须采用分区供水或减压措施 ■ 动压:消火栓栓口处的动压不应大于0.5MPa,且不应小于0.25MPa ■ 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa
■ 稳压泵的启泵压力应大于主泵的启泵压力,一般取0.1~0.2MPa的差值 ■ 稳压泵的停泵压力应大于启泵压力,且不小于0.1MPa的差值 ■ 稳压泵的启停压力值应能保证最不利点消火栓的静压满足设计要求(不小于0.15MPa)