楼主提到的"在乙丙类仓库内储存但设独立分区"理解不准确。举个实际案例:去年审查某仓库图纸时,设计院把甲类溶剂存放在乙类仓库的"独立隔间",但隔墙是2h耐火的砌块墙(未达4h),且共用疏散楼梯。消防验收直接否决,要求拆墙重砌防火墙并增设独立出口。关键点在于: ■ 隔离必须是物理实体分隔,不是管理性分区 ■ 甲类区域本质是微型独立仓库,只是和乙丙类合建在同一屋檐下