消防 二级负荷 供电,为什么末端电箱内 自动切换装置 的备用电源 并非时刻有电?

施工中发现,同样是 设计图纸是:消防 二级负荷 供电, 同样是一路主电10K进配电室, 发电机 为备用电,         消防 最末端电箱内 有 自动切换装置   ,  以上前提下:  现场根据不同项目,居然有不同的情况1.有的项目,末端电箱内的自动切换装置  备用电源灯是常亮的,只要主电一灭,毫秒内自动转到备用电2.有的项目,末端电箱内的自动切换装置  备用电源灯是常灭的,只要主电一灭,无法 自动转到备用电,必须得配电室总闸主电断开了, 配电室总闸才会自动切到备用,然后有发电机发电。    这样子得靠总闸才自动切,末端无法自动切的话, 最末端电箱内 有 自动切换装置还起什么作用意义??  设计问题???

相关问题讨论:
1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
先说结论

这两种现象其实都正常,根源在于设计院对"二级负荷"的供配电方案理解不同、做法不同,不是施工接错了线。

为什么会有这种差异

核心在于《供配电系统设计规范》GB 50052-2009对二级负荷的供电要求是"宜由两回线路供电",注意是"宜"不是"应",而且允许两回线路来自同一个电源点(比如同一台变压器或同一个配电室的不同母线段),并不强制要求像一级负荷那样必须末端自动切换。

所以设计上就出现了两种常见做法:

■ 做法一:两路电源真正送到末端双电源箱(一路市电+一路发电机),ATS两侧都有电,所以备用电源指示灯常亮,主电一失电,ATS检测到失压后毫秒级切换。这是比较"豪华"的做法,通常出现在对供电可靠性要求较高的项目,或者当地审图/消防部门明确要求末端切换的项目。

■ 做法二:末端箱只有主电源一路有电,备用电源回路要么是预留的(电缆敷设到位但断路器未合闸、或发电机出线未引至此箱),要么是上级(比如配电室)已经有ATS切换了,末端箱只是单路进线。这种情况下ATS的备用侧根本没电,指示灯当然常灭,主电一失电,末端ATS也没法切换——因为切换了也没电,它要等上级切换完成或者发电机启动后才会有电。

怎么判断你遇到的是哪种

建议你对照图纸的系统图和配电箱系统图核实三件事:

■ 末端双电源箱的进线是几路?如果系统图上画的是两路进线,但现场只接了一路,那就是施工漏接或者设计变更没落实,要找设计确认
■ 备用电源回路上是否串了上级ATS?如果上级已经切换,末端ATS只是"二级切换",那备用侧常灭就是正常的
■ 发电机是"自启动"还是"手动启动"?如果是手动,主电失电后需要人去启动发电机,切换时间根本不是毫秒级,而是分钟级

一点提醒

消防负荷的供电方式直接关系到消防验收,如果设计图明确是末端双电源切换,但现场备用电源没接,那属于未按图施工,消防验收可能通不过。建议先核对设计说明和系统图,确认设计意图到底是哪种方案,再决定是否需要整改。如果图纸本身就只是单路供电+上级切换,那现场做法就没问题,只是ATS的指示灯常灭会让人误以为故障,可以在调试记录里注明。

另外,二级负荷的供电方式各地消防审查口径不完全一样,具体以当地消防部门审批意见为准