补充经验:我们项目曾因停泵压力设为0.65MPa(仅比启泵压力高0.03MPa),导致稳压泵每天启停超200次。整改后调整为0.55MPa启泵、0.62MPa停泵,故障率下降90%。调试时务必用标准压力表实测验证。
现场常见问题:某项目因喇叭口淹没深度仅400mm,试运行时水泵气蚀严重。整改后加高池底300mm,问题解决。施工时务必用激光水准仪复核水位标高,避免后期返工。