竖进穿过多个防火分区,那么每层竖井开口需要设置防火门吗?

竖进穿过多个防火分区,那么每层竖井开口需要设置防火门吗?假如每层开口都需要加装防火门的话,那么电梯竖井在每层电梯出口处,也需要加装防火门吗。

相关问题讨论:
1. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
2. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
3. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
关于竖井开口是否需要设置防火门

这个问题很关键。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范)第6.3.3条明确规定:"建筑内的电梯井、电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖向井道应独立设置,井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。"

竖向井道穿过不同防火分区时,每层井道开口处(指检查门位置)必须设置防火门,这是为了防止火灾通过竖井在不同楼层间蔓延。具体来说:

■ 电缆井、管道井等设备竖井:每层楼板处应做防火封堵,井壁上的检查门必须采用丙级防火门
■ 排烟井、排气道:除设置防火门外,还应满足防烟性能要求
■ 消防电梯井:与相邻电梯井之间的隔墙耐火极限不应低于2.00h,隔墙上的门应采用甲级防火门

需要注意的是,这里指的是"检查门"而非功能性开口。如果是设备维护用的检查门,必须设置防火门;但如果是像电梯出口这样的功能性开口,则有另外的规定(下面详细说明)。

此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。具体实施前请以最新发布的规范原文为准,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。

关于电梯竖井出口是否需要加装防火门

电梯竖井在每层出口处不需要额外加装防火门,但有严格的构造要求。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.3条:

■ 电梯井应独立设置,井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔外,不应设置其他开口
■ 电梯门本身应满足防火要求,不应采用栅栏门
■ 消防电梯应设置前室,前室的门应采用乙级防火门

特别注意:普通电梯不需要在井道开口处额外加装防火门,但消防电梯必须设置前室,前室与走道之间的门应采用乙级防火门。这是很多项目容易混淆的点——电梯门本身已经考虑了防火性能,额外加装防火门反而会影响正常使用和紧急疏散。

关于既有建筑改造防火分区衔接问题

既有建筑改造时的防火分区处理,主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)附录和《建筑防火通用规范》GB 55037-2022相关规定:

■ 原则上应按照现行规范执行,特别是涉及人员安全的关键条款
■ 当确有困难无法完全满足现行规范时,不应低于原建造时的标准
■ 必须采取加强措施弥补不足,例如:
● 增设自动喷水灭火系统
● 增设火灾自动报警系统
● 增加疏散通道宽度或数量
● 提高关键部位的耐火极限

特别提醒:既有建筑改造项目必须经过消防设计审查,改造方案应由具有资质的设计单位编制,并报当地消防部门审批。不能自行判断是否符合规范,具体实施应以当地消防部门审批意见为准。

关于防火分区面积计算范围

防火分区面积计算确实包含走廊等公共区域。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.1条及其条文说明:

■ 防火分区建筑面积应包括:
● 所有房间使用面积
● 走廊、门厅等公共区域
● 楼梯间、电梯井等垂直交通空间
● 设备用房

■ 计算时不应扣除:
● 楼梯间、电梯井等垂直交通空间面积
● 管道井、排烟道等面积
● 卫生间、开水间等辅助用房面积

需要注意的是,中庭、自动扶梯等连通上下层的空间,其面积应按上下层叠加计算,且不应跨越防火分区。

关于防火卷帘分隔的限制条件

防火分区之间采用防火卷帘分隔有严格限制,根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.3.2条和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条:

限制条件具体要求
宽度限制当防火分隔部位宽度≤30m时,卷帘宽度≤10m;宽度>30m时,卷帘宽度≤该部位宽度1/3且≤20m
耐火极限不应低于所在部位墙体的耐火极限要求,且应具有防烟性能
自动关闭功能必须具有火灾时靠自重自动关闭的功能,不应使用水平或侧向防火卷帘替代
保护措施若仅满足耐火完整性要求,必须设置自动喷水灭火系统保护


特别注意:防火卷帘不能用于替代防火墙,中庭区域不宜采用防火卷帘分隔,且不应作为安全出口的分隔措施。很多项目为了美观大量使用防火卷帘,但实际验收时往往因不符合上述条件而被要求整改。

消防安全问题必须以当地消防部门审批意见为准,以上仅为规范条文解读,具体项目应由专业消防设计单位进行设计并报审。