■ 闭门器力量不匹配:门太重,闭门器力量太小,关不严;或者力量太大,关门声音大得像摔门。应该根据门扇重量和防火等级选配。 ■ 安装位置不对:闭门器尽量安装在门框上,避免安装在门扇上影响日常使用。顺序器(用于双扇防火门)安装位置不对,导致关门顺序错误,先关的扇没关严。 ■ 没留伸缩余量:尤其是冬夏温差大的地区,金属门框和门扇热胀冷缩,安装时没留缝,调整螺丝拧太死,容易卡住或关不严。 ■ 安装后不调试:闭门器和顺序器装完以后要手动反复调试关门速度和顺序,很多项目装完就不管了,导致关闭不顺畅。
■ 常闭式防火门:安装在疏散走道上、楼梯间前室、管井等平时人员正常通行的地方。设计图上一般不标电控,靠闭门器自行关闭。这种最常用。 ■ 常开式防火门:安装在人员密集、平时需要频繁通行的地方,比如商场主要通道、医院走廊、大型公共建筑的大厅入口。门上会安装电控释放装置,平时与火灾报警系统联动。火灾时,系统会自动释放,闭门器把门关上。这是为了防止平时人员拥堵,但又能在火灾时自动封闭。注意:选择常开式防火门必须设计联动控制系统,不能凭感觉选。