防排烟风量计算

排烟风量计算一般是测量五个点取平均值,四个角和中间点,例如一个1200×550排烟口,最近的一个点测量风速能达标但是到最远点的时候基本就没啥风了,这样的测量方式合理吗?

相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
看楼主的问题,应该是做现场调试或者验收测试时遇到的,这几个问题在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017里有明确规定,我按顺序说说我的理解。

关于排烟口风速测量

你提到的1200x550排烟口,五个点测风速的做法,在GB 51251-2017第8.2.5条实际上有规定:风口风速测量,应测量风口各处风速,然后取平均值。但条文说明里也说了,测量时每个测点风速与平均风速的偏差不宜大于10%。你遇到的情况,最近点达标、最远点基本没风,说明这个排烟口的气流分布严重不均匀,不是测量方法本身有问题,而是风口或者管道设计安装有问题。

可能的原因有几个:
■ 风管静压箱或支管设置不合理,气流在风口末端形成涡流
■ 风口调节阀或叶片开度不均,造成一侧风量偏大另一侧偏小
■ 风管本身尺寸偏小,或者转弯过多,导致末端阻力大

测量方法上,五个点取平均值本身没问题,但建议你同时记录每个点的风速值,把偏差范围写进测试报告。如果验收需要满足规范,这个风口大概率需要调整风管或更换风口,单纯靠调节阀很难让末端也有风。

另外一个点:如果风口是侧送风,测点位置建议离风口200~300mm,太近的话受射流影响,风速波动大,数据不稳定。

关于自然排烟窗口有效面积计算

这个在GB 51251-2017第4.3.5条有明确规定,自然排烟窗的有效面积按以下规则计算:
■ 当开窗角大于70度时,按窗的面积计算(即全算)
■ 当开窗角小于等于70度时,按窗的水平投影面积计算
■ 如果采用悬窗或者推拉窗,按开启后的有效通风面积折算

实际操作中,很多项目喜欢用上悬窗,但开启角度往往只有30~40度,这时候有效面积要按实际开启角度折算,不是按窗洞口面积算。如果算下来有效面积不够,那自然排烟面积就不达标,需要增加开窗数量或者改用开窗角度更大的窗型。

关于防烟分区长度超限

根据GB 51251-2017第4.2.4条,防烟分区的长边长度有明确限制:走道、房间等室内空间,净高3m以下时,长边不应超过24m;净高3~6m时,不应超过36m;净高6m以上时,不应超过60m。如果超限,必须采取措施。

规范规定的处理方式:
■ 增加挡烟垂壁,把大分区拆分成多个小分区,使每个分区长度满足限值。挡烟垂壁的高度不应小于500mm,且应保证储烟仓厚度
■ 如果是因为净高不够导致储烟仓不足,可以调整防烟分区划分方式,或者增加机械排烟系统
■ 大空间(如中庭、大展厅)长度超限时,需要做蓄烟仓设计,并结合排烟口布置保证烟气能够有效排出

这个涉及消防验收,具体方案必须经过当地消防部门审批,不能自行决定。

排烟量按面积还是换气次数取大值

这个在GB 51251-2017第4.6.3条,已经说得很清楚:排烟量应按以下规定确定,取其中的较大值:
■ 按房间面积计算:每个防烟分区排烟量不应小于60m3/h每平米(走道、房间1.5m/s风口风速,实际按计算确定)
■ 按换气次数计算:净高6m及以下时,按6次/h换气次数计算,净高6m以上时按4次/h

但实际设计时,通常按面积法计算出的排烟量已经很大,换气次数法往往只是复核用。你问的是"按面积还是按换气次数取大值",规范里明确是取大值,但前提是你得把两种算法都算一遍,然后选大的那个。如果仅按面积法算出来的排烟量明显大于换气次数法,那设计时按面积法取值即可,不需要再往上加。

你提到的排烟口风速不均匀问题,建议先看一下风管系统有没有做静压平衡,或者有没有在末端加装调节阀。如果风管本身设计没问题,那就是现场安装的问题,风管连接处漏风或者风口叶片卡滞都有可能。