这个问题其实涉及《建筑设计防火规范》里对仓库防火分区划分的核心逻辑,我按你提的几个问题逐一说。
关于仓库防火分区的划分原则
各层火灾危险性不同时,是按 每层各自的火灾危险性 来划分防火分区的,不是按整栋建筑取最高危险性一刀切。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.2条的条文说明,仓库的防火分区是按楼层分别确定的,每层建筑的火灾危险性类别不同,对应的防火分区最大允许建筑面积也不同。
举个例子,一栋三层仓库,一层存丙类,二层存丁类,三层存戊类,那么一层的防火分区面积按丙类控制,二层按丁类,三层按戊类,各自查表3.3.2。不过需要注意,仓库的耐火等级要满足整栋建筑中 最高 火灾危险性类别的要求,这个在规范第3.1.2条有明确规定。所以结构梁板柱的耐火极限是统一的,但防火分区面积可以分层算。
关于既有建筑改造的防火分区衔接
既有建筑改造时,防火分区怎么跟现行规范衔接,这个问题在实际项目里很常见,处理原则大致是这样:
■ 如果改造不改变建筑结构和用途,可以按原设计时的规范执行,但要满足安全底线
■ 如果改造涉及改变用途(比如仓库改成商业),或者涉及结构改造、面积扩大,就需要按现行规范执行
■ 当完全按现行规范有困难时(比如老建筑柱距小、层高低,没法满足现行防火分区面积),可以走"性能化防火设计"的路径,通过消防性能化评估来确定防火分区划分方案,这个需要报当地消防部门审批
具体到你的项目,建议先确认改造性质:是局部改造还是整体改造?是否改变使用功能?然后对照现行规范和地方消防技术标准,再决定是否需要走性能化设计。
以当地消防部门审批意见为准。
关于不同耐火等级对构件燃烧性能的要求
这个《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条有明确的表格,我按主要构件类型归纳一下:
| 构件名称 | 一级耐火等级 | 二级耐火等级 | 三级耐火等级 | | 防火墙 | 不燃性 3.00h | 不燃性 3.00h | 不燃性 3.00h | | 承重墙 | 不燃性 3.00h | 不燃性 2.50h | 不燃性 2.00h | | 梁 | 不燃性 2.00h | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | | 楼板 | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | 不燃性 0.50h | | 屋顶承重构件 | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | 不燃性 0.50h | | 疏散楼梯 | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | 不燃性 0.50h |
注意,防火墙必须采用不燃材料,且耐火极限不低于3.00h,这个在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.1.1条中属于全文强制性条文,必须严格执行。 另外,钢结构构件如果耐火极限不满足要求,需要做防火涂料或防火板包覆保护。
关于中庭空间对防火分区划分的特殊要求
中庭空间在防火分区划分上是个特殊点,主要因为中庭会打破楼层之间的防火分隔。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条,中庭的防火处理主要有几个要求:
■ 中庭与周围连通空间应进行防火分隔,采用防火隔墙(耐火极限不低于1.00h)或防火玻璃、防火卷帘等方式
■ 如果中庭采用防火卷帘分隔,卷帘的耐火极限不应低于3.00h,并且要符合《防火卷帘》GB 14102的要求
■ 中庭内不应布置可燃物
■ 中庭的消防设施(排烟、自动喷水灭火、火灾自动报警等)要同步配套
对于仓库里的中庭,处理原则跟民用建筑类似,但要注意仓库的火灾荷载更大,防火分隔的可靠性要求更高。如果仓库内有中庭,中庭区域上下连通,相当于把多个楼层连成一个防火分区,这个分区面积就不能按单层算了,要按中庭连通后的总建筑面积来控制,这样往往会突破单个防火分区的面积上限,所以必须严格做好防火分隔,才能保持各层防火分区的独立性。
以上规范依据基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)和《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,具体条文请以最新发布的规范原文为准。 消防设计最终需经当地住建或消防部门审批。 |
|