仓库防火分区的划分

一栋仓库建筑,各层火灾危险性均不相同,其防火分区是按每层的火灾危险性进行划分还是按仓库的整体火灾危险性进行划分?

相关问题讨论:
1. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这个问题其实涉及《建筑设计防火规范》里对仓库防火分区划分的核心逻辑,我按你提的几个问题逐一说。

关于仓库防火分区的划分原则

各层火灾危险性不同时,是按 每层各自的火灾危险性 来划分防火分区的,不是按整栋建筑取最高危险性一刀切。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.2条的条文说明,仓库的防火分区是按楼层分别确定的,每层建筑的火灾危险性类别不同,对应的防火分区最大允许建筑面积也不同。

举个例子,一栋三层仓库,一层存丙类,二层存丁类,三层存戊类,那么一层的防火分区面积按丙类控制,二层按丁类,三层按戊类,各自查表3.3.2。不过需要注意,仓库的耐火等级要满足整栋建筑中 最高 火灾危险性类别的要求,这个在规范第3.1.2条有明确规定。所以结构梁板柱的耐火极限是统一的,但防火分区面积可以分层算。

关于既有建筑改造的防火分区衔接

既有建筑改造时,防火分区怎么跟现行规范衔接,这个问题在实际项目里很常见,处理原则大致是这样:

■ 如果改造不改变建筑结构和用途,可以按原设计时的规范执行,但要满足安全底线
■ 如果改造涉及改变用途(比如仓库改成商业),或者涉及结构改造、面积扩大,就需要按现行规范执行
■ 当完全按现行规范有困难时(比如老建筑柱距小、层高低,没法满足现行防火分区面积),可以走"性能化防火设计"的路径,通过消防性能化评估来确定防火分区划分方案,这个需要报当地消防部门审批

具体到你的项目,建议先确认改造性质:是局部改造还是整体改造?是否改变使用功能?然后对照现行规范和地方消防技术标准,再决定是否需要走性能化设计。

以当地消防部门审批意见为准。

关于不同耐火等级对构件燃烧性能的要求

这个《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条有明确的表格,我按主要构件类型归纳一下:

构件名称一级耐火等级二级耐火等级三级耐火等级
防火墙不燃性 3.00h不燃性 3.00h不燃性 3.00h
承重墙不燃性 3.00h不燃性 2.50h不燃性 2.00h
不燃性 2.00h不燃性 1.50h不燃性 1.00h
楼板不燃性 1.50h不燃性 1.00h不燃性 0.50h
屋顶承重构件不燃性 1.50h不燃性 1.00h不燃性 0.50h
疏散楼梯不燃性 1.50h不燃性 1.00h不燃性 0.50h


注意,防火墙必须采用不燃材料,且耐火极限不低于3.00h,这个在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.1.1条中属于全文强制性条文,必须严格执行。 另外,钢结构构件如果耐火极限不满足要求,需要做防火涂料或防火板包覆保护。

关于中庭空间对防火分区划分的特殊要求

中庭空间在防火分区划分上是个特殊点,主要因为中庭会打破楼层之间的防火分隔。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条,中庭的防火处理主要有几个要求:

■ 中庭与周围连通空间应进行防火分隔,采用防火隔墙(耐火极限不低于1.00h)或防火玻璃、防火卷帘等方式
■ 如果中庭采用防火卷帘分隔,卷帘的耐火极限不应低于3.00h,并且要符合《防火卷帘》GB 14102的要求
■ 中庭内不应布置可燃物
■ 中庭的消防设施(排烟、自动喷水灭火、火灾自动报警等)要同步配套

对于仓库里的中庭,处理原则跟民用建筑类似,但要注意仓库的火灾荷载更大,防火分隔的可靠性要求更高。如果仓库内有中庭,中庭区域上下连通,相当于把多个楼层连成一个防火分区,这个分区面积就不能按单层算了,要按中庭连通后的总建筑面积来控制,这样往往会突破单个防火分区的面积上限,所以必须严格做好防火分隔,才能保持各层防火分区的独立性。

以上规范依据基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)和《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,具体条文请以最新发布的规范原文为准。 消防设计最终需经当地住建或消防部门审批。