查看: 34|回复: 1

歌舞娱乐场所内房间的门一定需要是乙级防火门吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
歌舞娱乐场所内房间的门一定需要是乙级防火门吗?

设置在2层,面积400平左右。两个楼梯间,形式为封闭楼梯间,门为乙级防火门。两个安全出口,分别位于两侧。2层400平做的一个大通间,设置有4个小包房,每个小包房的面积均不超过50平。此小包房的门必须要设置为乙级防火门吗?

相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 13:48 | 显示全部楼层
这个话题涉及歌舞娱乐场所的消防设计,正好我几年前做过一个类似的项目,二层KTV,跟您这个情况很像,分享下当时的处理经验。

关于核心问题:小包房的门是否需要乙级防火门

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.9条,歌舞娱乐放映游艺场所的疏散门,应设置乙级防火门。这是强制性条文,必须严格执行。您说的面积不超过50平米,规范里并没有对面积做豁免,所以这些小包房的门仍然需要设置乙级防火门。

另外,第5.4.9条还要求:歌舞娱乐放映游艺场所的厅、室之间,以及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,房间门采用乙级防火门。所以不光是门的问题,隔墙的耐火极限也得注意。

以上内容基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的公开信息,建议以当地消防部门最新的审批意见为准。

关于疏散楼梯间的常见错误

您提到封闭楼梯间门为乙级防火门,这在规范上是正确的(第6.4.2条)。实际施工中容易犯的错误有这么几个:

■ 楼梯间在首层直通室外时,未设置直通室外的出口,或者通过其他房间绕行,导致疏散距离超长
■ 楼梯间门向内开启(应向疏散方向开启,即向楼梯间外开启)
■ 楼梯间内设置了可燃气体管道、电缆井、通风管道等,违反第6.4.1条(楼梯间内不得设置可燃气体管道,其他管道也不应穿过)
■ 在楼梯间墙体上开设了除疏散门外的其他门窗洞口,破坏防火分隔

关于疏散门的开启方向和宽度

根据第6.4.11条,疏散门应向疏散方向开启。您这个歌舞娱乐场所,安全出口和房间门都应该向外开(向疏散方向)。宽度方面,根据第5.5.18条,人员密集场所的疏散门净宽度不应小于1.40m,但歌舞娱乐场所的厅、室内的疏散门净宽度根据第5.5.18条,最小净宽度应经计算确定,但不应小于0.90m(房间门)。所以您的小包房门净宽不小于0.9米即可,但安全出口的宽度需要按总疏散人数来算,建议核实一下。

关于防火门常开和常闭的选择依据

这个选择依据《防火门》GB 12955-2008和《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.1条,总的原则是:

■ 设置在疏散通道上、平时需要保持开启的防火门,应当采用常开防火门(通常带电磁释放装置,火灾时自动关闭)
■ 设置在其他位置(如防火分区隔墙、设备机房、管井等)的防火门,采用常闭防火门,平时应保持关闭状态

具体到您这个项目,小包房的门平时是开启的,如果采用常闭防火门,客人进出会频繁开关,容易损坏,而且常闭门平时保持关闭,会导致包房内乘客进出不便。所以建议采用常开防火门,平时保持开启状态,平时靠电磁释放装置吸住,火灾时自动释放关闭。但要注意,常开防火门需要接入火灾自动报警系统,造价会高一些。如果项目预算有限,也可以用常闭防火门,但必须在门上设置"常闭防火门"标志,并定期检查是否保持关闭。

实际操作中,很多地方消防部门对歌舞娱乐场所的防火门要求是必须采用常闭,理由是客人进出频繁,常开门容易被人为卡住而使电磁释放装置失效。这个建议您跟当地消防部门沟通确认,以当地消防部门的审批意见为准

另外,消防验收时,防火门五金件(闭门器、顺序器、防火锁具)的型号和品牌是否满足规范要求,也是常见的扣分项,建议提前确认。
回复 支持 反对