|
|
关于骨灰寄存建筑消防用水量定性
这个我之前做过两个类似项目,地方消防审查意见比较统一——骨灰寄存建筑按丙类2项仓库确定消防用水量。主要依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.2.1条及条文说明,骨灰寄存功能属于"可燃物品储存",火灾危险类别参照丙类2项(可燃固体)确定,与仓储建筑性质一致。
3000平米的丙类2项仓库,假设建筑体积不大于50000立方米(按一般层高估算),室外消火栓设计流量按表格取25~30L/s,室内消火栓设计流量取20~25L/s,具体数值要根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第3.3.2条和第3.5.2条里的表格,按建筑体积和耐火等级对应查表选取。
注意:这里的信息基于我掌握的训练数据范围内的规范内容,建议设计时以当地消防部门审批意见和最新版规范为准。
关于消火栓保护半径和布置间距
保护半径主要由水带长度和充实水柱长度决定。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.2条,室内消火栓的布置间距应由计算确定,且应保证同层任何部位有两股水枪充实水柱同时到达。
实际设计中的取舍谈不上,因为这两个参数是联动关系:保护半径定了之后,间距自然就限定了,不是随便选的。常见做法水带长度取25m,充实水柱按多层建筑10m、高层建筑13m,保护半径大致在25~28m,布置间距不超过30m。但要注意,寄存架、隔墙的遮挡影响,实际布置时需要考虑折减,不能简单按理论半径画圆。
关于建筑分类按整体还是按防火分区
建筑分类是按整体建筑的功能性质和火灾危险性来确定的,不是按防火分区划分。同一个建筑内即使有多个防火分区,只要整体使用功能是骨灰寄存,整个建筑就按丙类仓库定性。防火分区只是在确定耐火等级、防火分区面积、疏散距离等具体参数时起作用。
但这里有个容易混淆的地方:如果骨灰寄存建筑内附设了办公、管理用房,且这些用房面积不超过总面积的5%(按《建规》第3.3.5条),可按仓库对待;如果办公面积较大,需按组合建筑综合判定,通常从严执行。
关于消火栓箱内配件易忽视的细节
说几个实际项目里容易踩的坑:
■ 消火栓栓口方向问题——GB 50974-2014第7.4.8条要求栓口应朝外,不应安装在门轴侧。很多项目装完才发现栓口朝里,水带接不上,后期整改非常麻烦
■ 水带盘绕方式——施工时水带折叠方式不对,导致使用时打结、卡住,验收时一拉就卡壳。建议按S形折叠,盘绕整齐
■ 消防软管卷盘——骨灰寄存建筑属于人员密集场所,建议加设消防软管卷盘(自救卷盘),方便初期火灾扑救,但很多人会忽略
■ 消火栓减压孔板——当动压超过0.5MPa时,需设减压装置,但有的项目漏设,导致水枪反作用力大,操作困难
■ 栓箱位置与寄存架的关系——箱体开门方向不能与寄存架干涉,否则火灾时打不开门,这属于设计阶段就应考虑的细节
提醒一下:消防设计最终需以当地消防部门审批意见为准,以上建议仅供设计参考。 |
|