关于气体灭火防护区的应急照明和疏散指示标志

依据:气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 >6.0.2 防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。因此防护区应设置应急照明(应急疏散照明)和疏散指示标志(安全出口标志)。问题1:防护区设事故照明,当交流电源故障时,事故照明应能自动投入,事故照明未与火灾报警控制器联动点亮,还需要设置应急疏散照明吗?问题2:《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.2.3条第2款的第3)小款规定室内最远点至通向疏散走道的门直线距离超过15m的场所,应设置疏散指示标志灯。--条文能否解读为“防护区室内最远点至门直线距离未超过15m的可以不设置疏散指示标志”(安全出口标志)?问题3:在气体灭火防护区的检测中规范条文的应用应该以什么为准?

相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 前天 21:47 | 显示全部楼层
关于气体灭火防护区应急照明和疏散指示标识的几个问题

我先说说规范依据,你提到的《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005第6.0.2条,确实明确要求防护区内设应急照明和疏散指示标志,这个没问题。但具体到应急照明的供电和持续工作时间,单靠这条不够,还得结合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018来看。

关于供电电源

当交流电中断时,应急照明必须由自带蓄电池或集中电源提供。根据GB 51309-2018第3.3.1条,气体灭火防护区这类需要持续运行的消防应急照明,其蓄电池电源的持续供电时间不应小于30分钟,这是针对一般场所,对特殊场所还有更高要求。不过,气体灭火防护区在火灾报警后需要人员疏散,同时还要考虑灭火剂释放后防护区内的照明和标识对后续人员进入排险也非常重要,所以实际设计中通常按不低于60分钟来选型,这个在国家建筑标准设计图集《消防应急照明和疏散指示系统》19D702-7中有推荐做法。

关于持续工作时间

规范里没有直接规定气体灭火防护区应急照明一定要持续多久,但有几个相关条文可以参考:

■ 根据GB 51309-2018第3.2.4条,疏散照明和疏散指示标志的持续工作时间,应根据建筑高度、规模、使用性质等综合确定。一般高层民用建筑、医院、大型商场等要求不小于90分钟,普通场所不小于30分钟
■ 气体灭火防护区属于特殊消防区域,建议按不低于60分钟设计,这个在《气体灭火系统设计手册》和各地消防技术指南中常有体现
■ 我个人的项目经验:气体灭火防护区多数是变配电室、UPS机房、数据中心等,这些场所的应急照明和疏散指示标志,消防验收时通常要求持续工作时间不低于90分钟,因为里面可能涉及贵重设备,人员疏散和后续排险都比较耗时

总结一下设计选型建议:应急照明灯具和疏散指示标志应选用自带蓄电池的消防应急灯具,额定持续工作时间不少于90分钟。交流电中断时自动切换至蓄电池供电,这是标准做法。

关于防护区内的疏散指示标志布置

防护区内的疏散通道和出口处,应设安全出口标志和疏散指示标志,具体间距要求按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.3.5条执行:疏散走道上的疏散指示标志灯间距不宜大于20米,袋形走道不宜大于10米,转角处、入口处应增设。另外,在防护区入口处设的"灭火剂喷放指示灯"和"永久性标志牌",是两种不同的东西,要注意区分——喷放指示灯是用于指示灭火剂已释放的,标志牌是标明气体灭火系统类型的,两个都要设。

另外提醒一点,气体灭火防护区的应急照明和疏散指示系统设计,最终应以当地消防部门审批意见为准,因为不同地区对持续工作时间的要求可能有差异,建议在设计前先跟当地消防审图机构沟通确认。