查看: 43|回复: 1

风管出管井隔墙处需要设套管吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
风管出管井隔墙处需要设套管吗?

从立井出来的每层的风管,出风井隔墙处需要加套管吗?套管厚度也是1.6mm的钢板吗?

相关问题讨论:
1. 关于风管出管井隔墙处需要设套管吗?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 风管出管井隔墙处需要设套管吗?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似风管出管井隔墙处需要设套管吗?的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这个算是暖通安装里挺常见的细节问题,多说两句,供你参考。

风管穿越管井隔墙是否需要设套管

需要设。这个问题主要依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016里的相关要求。

风管穿越防火隔墙(包括管井隔墙)时,必须设置套管,而且套管与风管之间的空隙要用不燃材料严密填实。这个主要是防火要求——防止火灾时烟气通过缝隙蔓延到其他防火分区,管井本身也是防火分隔的一部分。

如果你说的这个隔墙是防火隔墙(管井墙体通常按1.0h~1.5h耐火极限设计),那套管是必须加的,而且套管与风管之间的空隙要采用防火封堵材料(比如防火泥、防火密封胶、岩棉等)填实,耐火极限不应低于该隔墙的耐火极限。

关于套管厚度的问题

套管厚度1.6mm钢板这个说法,目前没有看到独立的规范条文直接规定风管套管的钢板厚度必须为1.6mm。这个1.6mm的数据,我见过的来源是《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002或者《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016中,对于管道穿越楼板或墙体时,套管壁厚的一个常见推荐值(热镀锌钢板套管)。但规范里更多表述是"套管壁厚应满足强度要求,并符合设计要求"。

所以,具体厚度应该以设计图纸或施工图设计说明中的要求为准。如果设计图纸没有明确,习惯做法是采用1.6mm厚镀锌钢板制作,这个厚度在实际工程中是比较通用的,能保证一定的刚度和防锈能力。如果设计有特殊要求,比如穿越人防区域或震动较大的部位,可能还会要求加厚或用钢套管。

关于你提到的三个问题,简单回复一下

1. 规范上有没有最新调整或补充?

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,对于防火封堵的要求更加严格和系统化了。对于风管穿越防火隔墙,强制性条文要求风管与墙体之间的缝隙必须采用防火封堵材料填塞密实,且在风管穿越处应设置防火阀(排烟防火阀或防火阀,具体看系统类型)。这个要求比旧规范更明确,不能简单用水泥砂浆抹一下就完事,必须是具备防火等级的防火封堵材料。

另外,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的第3.3.11条也要求,防烟、排烟风管穿越防火隔墙时,应设置公称动作温度为70℃的防火阀(排烟风管为280℃排烟防火阀),且防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用不燃材料做绝热层。这些细节在施工时要注意核对。

2. 施工和验收中需要注意哪些关键节点?

[c]施工阶段[/c]
■ 套管预埋要准,套管中心线应与风管中心线一致,保证风管能顺利穿过
■ 套管伸出墙面的长度:一般以墙面平齐或略突出墙面1~2cm为宜,不宜太长或太短
■ 风管与套管之间的间隙:规范要求是均匀,一般留20~30mm的间隙,用于填塞防火封堵材料
■ 防火封堵要密实,不能有漏缝,而且封堵材料必须是不燃的,有相应耐火极限检测报告

[c]验收阶段[/c]
■ 重点检查:套管是否在正确位置,封堵是否严密,使用的防火封堵材料是否有合格证明和检测报告
■ 如果有防火阀,还要检查防火阀是否安装牢固,动作是否正常,在风管穿越隔墙处是否设置了独立的支吊架(不能将防火阀的重量直接挂在风管上)
■ 核查风管穿越防火隔墙处的耐火极限处理措施是否到位,这一点在验收时消防部门会重点关注

3. 工程案例分享

之前有个项目,风管穿越管井隔墙,施工单位图省事,没加套管,直接用水泥砂浆把风管和墙之间的缝隙抹了一下。后面消防验收时被提了整改意见,要求全部返工,拆掉重做,加套管并用防火泥封堵,工期耽误了半个月,成本也增加了不少。

还有一个项目,套管加了,但封堵用的是普通水泥砂浆,没有防火封堵材料,也被消防部门提了整改。后来换成防火密封胶加岩棉,重新做了耐火极限检测才通过。

所以这块建议别图省事,按规范来,一次性做到位,避免后面返工。

总结

■ 风管穿越防火隔墙,必须设套管
■ 套管材料及厚度,建议按设计图纸或施工说明要求执行,图纸未明确时,1.6mm厚镀锌钢板是常见做法
■ 套管与风管之间的空隙,必须用不燃的防火封堵材料严密填实
■ 规范要求建议以《建筑防火通用规范》GB 55037-2022、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016的最新版本为准,具体条文建议查阅原文确认

以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息整理,具体施工和验收要求请以当地消防部门及设计单位的最新意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部