疏散走道排烟口做成常开形式,这个做法跟常规的排烟系统设计不太一样,个人建议不要这么搞。
关于疏散走道排烟口能否做成常开形式
先说结论:疏散走道的排烟口不建议做成常开形式。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.12条,排烟口应设置在储烟仓内,且平时处于关闭状态,火灾时通过火灾自动报警系统联动开启。条文里面明确写的是"平时处于关闭状态",常开排烟口不符合这个要求。
另外,第4.4.12条第3款也规定了,可开启部分应设置手动开启装置。你要是做成常开,那手动开启装置就没地方安了,跟规范对不上。楼主提到的"类似防烟楼梯送风口",防烟楼梯间前室的送风口常开是有依据的,因为那是防烟系统的正压送风系统,跟排烟系统的逻辑不一样,不能混用。
疏散走道的排烟口应该是常闭型,平时关着,火灾时联动打开。要是觉得走道长、烟气路径远,那是风量计算和风口布置的问题,不能靠改成常开来解决。
关于现场手动执行装置
就算你改成常开(虽然我不建议),手动执行装置也是省不了的。GB 51251-2017第5.2.3条说得很清楚:排烟系统的联动控制方式里,系统设置的排烟口必须能在现场手动开启。条文写的是"系统设置的排烟口",不管是常开还是常闭,只要它是作为排烟口来用的,就得有手动开启功能。而且你设了排烟口,就要考虑检修和维护,手动执行装置是必需的。
关于排烟防火阀的设置
楼上对于排烟防火阀的理解有问题,我纠正一下。
排烟防火阀不是常闭的,它的正常状态是常开。根据GB 51251-2017第5.2.2条,排烟防火阀在280度时自动关闭,作用是防止火势沿风管蔓延。它是排烟管路的一个安全阀,火灾发生时排烟系统先开着排烟,当温度达到280度就关阀切断通路。
只有一个动作:280度自动关闭。没有"70度打开"这个说法,你说的那是防火阀(用于空调通风系统的),不是排烟防火阀。这是两个不同的阀门,别搞混了。
如果是排烟口本身带复位功能的,阀门状态是常闭,火灾时电动打开,排烟结束后手动复位关闭。但排烟防火阀是装在干管上的,常开,风机关了它才关,或者280度熔断关闭。
关于排烟量计算
楼主你帖子里还提到了排烟量是按面积还是按换气次数计算,这个也要回应一下。
根据GB 51251-2017第4.5.2条及表4.5.2,疏散走道的机械排烟量应按走道面积计算,单位面积的排烟量不应小于60 m3/(h·m2)。对于多层建筑,排烟量是按最大防烟分区的面积来算的,不是按整层面积。
你这里每层700平米,疏散走道的面积如果单独划分防烟分区,那就按走道面积算;如果跟其他区域合在一起,那就按整个防烟分区面积来算。具体走道面积是多少?这个你得自己测算。
消防系统的设置以当地消防部门审批意见为准,建议你找设计院暖通专业的同事复核一下。 |
|