地下室排风井设不设置立管

地下室排风井设不设置立管

相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 10:13 | 显示全部楼层
关于地下室排风井设不设置立管

地下室排风井是否设立管,要看你这个排风井是用于自然排风还是机械排风,以及地下室层数、地下室面积等因素。

如果是机械排风系统,排风井通常是作为风道使用,内部需要设置立管(风管)来连接各层的排风口,立管接到风机房里的排风机,通过风机压力把风排到室外。这种情况下,立管是必须设置的,否则排风路径无法建立。

如果是自然排风井,靠热压和风压驱动,一般不需要在井内再设立管,风井本身就是一个竖向通道,直接从地下室开百叶窗或风口,利用温差和风压把空气抽出去。但要注意,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,自然排烟窗口的有效面积和位置都有要求,自然排风井的净截面积也得满足通风换气次数的计算,不能太小。

另外,排风井顶部要高出屋面,出口位置避开涡流区和进风口,防止油烟倒灌。具体做法建议根据你项目的暖通施工图来,设计图上会标明井内是否设风管、风管截面尺寸和材质。

关于地下室疏散楼梯能否与地上共用

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.5条,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应直通室外。规范原文是"地下与地上部分在楼梯间内应设置防火隔墙分隔",也就是说,楼梯间可以共用,但必须在地下部分和地上部分之间设置防火隔墙和乙级防火门,确保地下火灾烟气不会通过楼梯间窜到地上部分。

简单说:可以共用,但不能不做分隔直接通下去。必须在地下与地上交界处设防火隔墙+乙级防火门,且地下的疏散楼梯间在首层应有直通室外的出口。

关于地下建筑排烟设计的难点

地下建筑排烟有几个常见的难点:

■ 自然排烟条件差——地下室通常没有外窗,或者外窗面积不够,很难满足自然排烟的要求,多数情况下必须做机械排烟系统
■ 排烟分区划分复杂——地下空间功能复杂(车库、设备用房、商业、仓储等),不同功能对排烟量的要求不一样,分区划分要综合考虑
■ 排烟井道面积紧张——高层建筑地下室,排烟井道要穿过各层,并与地上部分协调,经常出现井道面积不够,导致排烟量不足的问题
■ 防烟分区与排烟分区的配合——地下室防烟分区(保证疏散通道无烟)和排烟分区(火灾时排烟)需要协调设计,容易出现矛盾
■ 与消防水系统的联动——排烟系统与消防水泵、喷淋系统、防火卷帘、火灾自动报警系统之间的联动控制,逻辑复杂,调试容易出问题

重点关注《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),消防设计最终以当地消防部门审批意见为准

关于地下室消防水泵接合器的设置要求

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.4.6条,消防水泵接合器应设置在室外便于消防车取水的地点,距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,且不宜大于40m。同时,水泵接合器应设置在消防车易于接近的人行通道或硬质路面上,且不应设在易燃可燃材料堆场等处。

常见设置位置:地下室出入口附近(便于消防车停靠)、住宅楼栋两侧、建筑外墙离地面0.5~1.0m高度处,或者地下式水泵接合器设在路面下。注意,每个水泵接合器的流量按10~15L/s考虑,数量根据室内消防用水量确定。

另外,水泵接合器与消防水泵要设置止回阀,防止倒流,而且要有明显的标识,包括"消防水泵接合器"字样和所属建筑名称,以便消防队员快速识别。

以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,消防设计以当地消防部门审批意见为准。