建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 出来后还事故通风、消防排烟还需要设置抗震支吊架吗?

建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021实施以后废止了《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014中的第1.0.4、5.1.4、7.4.6条其中5.14条是:防排烟风管、事故通风风管及相关设备应采用抗震支吊架。是不是以后这些管道可以不做抗震支吊架了?

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-2 05:54:25 | 显示全部楼层
这个问题问到了关键点上,GB55002-2021出来后,确实有不少同行在讨论这个问题。我拿自己的理解给你捋一捋。

关于事故通风和消防排烟风管是否还要设抗震支吊架

先说结论:需要设置,而且要求并没有降低,理解上不能简单认为“GB50981的条文废止了所以可以不做了”。

你看到的没错,《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021确实废止了《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014的1.0.4、5.1.4和7.4.6条(废止公告里有明确清单)。但这不代表这些风管可以不做抗震支吊架了,原因如下:

■ 废止的是GB50981中的个别具体条文,但强条的要求被GB55002全面整合并提高了门槛。GB55002-2021是全文强制性规范,其第5.1.2条明确规定:“非结构构件(含机电设备及管线)的锚固及连接件应具备承受地震作用的能力,其抗震措施应满足结构安全和使用功能的要求。”5.1.12条更具体地要求:“重要管线(包括消防、防排烟、事故通风等)的抗震支吊架设置应符合下列规定……”原文里依然是明确把这些提到了强条层面。

■ 简单说,原来GB50981-2014第5.1.4条是“防排烟风管、事故通风风管及相关设备应采用抗震支吊架”,这本身是强条。GB55002-2021实施后,把这个要求吸收并升级为更上位的通用强条。所以,不是不用做了,而是要求的权威性更高了。设计时仍然要参考GB50981-2014中未被废止的其他构造和计算条款(比如抗震支吊架的间距、斜撑角度等)来执行GB55002的要求。

■ 个人建议:在设计说明里直接引用GB55002-2021第5.1.12条作为依据,而不再引用已被废止的GB50981-2014第5.1.4条。具体选型和布置细节,仍按GB50981-2014的剩余章节执行,这属于“规范的技术路线”问题,不是“不做”的问题。

关于强制性条文和推荐性条文的执行区别

这个简单说几句:

■ 强制性条文:用词是“应”、“必须”。这是底线,必须严格执行,设计图纸和施工中缺了或达不到,就能判定违规,验收过不去,甚至涉及行政处罚。
■ 推荐性条文:用词是“宜”、“可”。这是推荐做法,应尽量采用,但如果确有技术理由(比如无法满足、经济性过差、有更好的替代方案且经论证可行),可以偏离,但要有书面依据(如设计专篇、专家论证意见)。不能随便不设。

需要注意,GB55001~GB55038系列都是全文强条,里面的“应”都是强制。而旧规范中的“宜”在未被废止的情况下仍是推荐性,优先度低于全文强条。

关于防烟分区长度超限的处理和排烟量计算

这两个问题是暖通专业的设计细节,跟抗震支吊架没有直接关系,但也一并说下:

防烟分区长度超限

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.2.4条,防烟分区的长度有明确限值(一般情况不超过60m;走道宽度小于2.5m时,长度不超过60m;走道宽度大于2.5m时,长度不超过75m等)。如果超限,规范允许的做法包括:

■ 增加挡烟垂壁或隔墙,将超长分区拆分为多个不超过限值的独立分区
■ 配合设计计算,通过增加排烟口数量、调整储烟仓高度等来满足排烟效果,但最根本的合规做法还是划分分区
■ 特殊情况下可通过消防性能化设计论证,但需要专家评审

不要心存侥幸直接用超出限值的尺寸去画图,审查时过不去,后期验收也麻烦。

排烟量计算

这个问题比较宽泛,需要具体数据才能算。基础的逻辑是根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3条及配套表格:

■ 单个防烟分区的排烟量计算依据是:该分区的面积乘以单位面积排烟量(一般按60m³/h·m²或120m³/h·m²查表确定),且不应小于规范规定的最小排烟量(如15000m³/h)
■ 具体取值取决于建筑类别(公共建筑、工业厂房等)、房间净高、是否有喷淋等因素
■ 建议用计算书明确写出计算过程,不能光凭经验拍脑袋

如果方便的话,可以把你正在做的建筑类型(比如是地下车库还是地上商业)、防烟分区尺寸大概说一下,大家一起对着数据算。

以上涉及消防和结构安全,具体设计一定要以属地消防部门的审批意见和注册工程师签章的计算书为准。个人经验仅供参考,实操中建议翻开花几本规范仔细对照。