电影院防火分区变更

这是一整个电影院防火分区,现在把红色区域影厅划分出来做餐饮。疏散宽度是够的,是不是红色部分与旁边通道做好防火分隔就可以使用了?这个通道直通的疏散楼梯可以和其他厅共用吗(电影院的独立楼梯在右边防火分区不会占用)

相关问题讨论:
1. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
2. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
3. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 前天 19:55 | 显示全部楼层
这个改造思路在方向上是可行的,但有几个关键节点需要确认,不然拿到消防审批容易卡住。我按顺序一个一个说。

关于红色区域改为餐饮后的防火分隔

把原来的影厅改成餐饮,这个功能变了,对应的防火要求也变了。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.7条,电影院属于观众厅,设在地下或半地下时防火分区最大允许面积1000平米,高层或一二级耐火等级建筑内最大允许面积2000平米(设自动灭火系统时加倍)。而餐饮属于商业营业厅,同样是高层建筑内,一二级耐火等级且设自动灭火系统时,最大允许面积可以到4000平米。

但是,两者在疏散要求上不一样。电影院因为观众厅人员密集、疏散时间要求高,电影院的疏散楼梯和出入口通常需要独立设置,不能和商业公用。你提到电影院的独立楼梯在右边防火分区不会占用,这个没问题,但左边红色区域改成餐饮后,这个区域内的疏散楼梯是否能和其他厅(比如相邻的影厅)共用,需要看改造后的整体疏散宽度是否满足要求。

具体来说,改造后的餐饮区域,其疏散人数按《建规》表5.5.21-2,每百人最小疏散净宽度按楼层和耐火等级来定。你提到疏散宽度是够的,这个需要结合改造后的餐饮区域实际使用人数重新核算,不能只按原来影厅的人数算。

关于红色部分与旁边通道的防火分隔

这个通道如果是直通疏散楼梯的,那么它本身应该是疏散走道,其两侧的隔墙耐火极限不应低于1.00h(一二级耐火等级),走道两侧的门应为乙级防火门。红色区域与这个通道之间,必须用防火墙或防火卷帘分隔,且分隔的耐火极限不低于2.00h(一二级高层建筑)。如果采用防火卷帘,其耐火极限不应低于3.00h,且应具备自动关闭和信号反馈功能。

关于楼梯共用问题

你提到的"这个通道直通的疏散楼梯可以和其他厅共用吗",这个要看具体情况。如果这个楼梯是作为整个防火分区的疏散楼梯,那么它可以为多个厅服务,但前提是每个厅的疏散门都直接通向疏散走道,且走道和楼梯的净宽满足总疏散宽度要求。但有一点要注意:电影院观众厅的疏散楼梯通常要求独立设置,即使改造后,原影厅区域的疏散楼梯如果还保留给影厅使用,则不能和餐饮区共用。如果这个楼梯是专门服务于改造后的餐饮区,那就可以。

关于你问的三个问题

1. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?

根据《建规》附录A,防火分区面积是指该防火分区内所有建筑面积之和,包括房间、走道、楼梯间、前室、管道井等所有水平投影面积。也就是说,走廊等公共区域是包含在防火分区面积内的,不能扣减。所以改造成餐饮后,整个防火分区(含走廊)的面积不能超过规定值。

2. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?

根据《建规》第6.5.3条,防火卷帘的设置有几个硬性条件:

■ 除中庭外,防火卷帘的宽度不应超过防火分区宽度的1/3,且总宽度不超过20m(当防火分区宽度大于30m时,总宽度不超过防火分区宽度的1/2)
■ 耐火极限不应低于3.00h,且需满足耐火完整性和隔热性的要求
■ 两侧应设置自动喷水灭火系统保护,喷头间距不应大于2m
■ 应具备自动关闭、手动关闭和机械应急关闭功能
■ 信号要反馈至消防控制室

另外,防火卷帘本身不能作为防火分区之间的唯一分隔措施,《建规》第6.5.3条明确指出,防火卷帘应具有火灾时自动关闭功能,且关闭后应从一侧手动开启。如果防火分区之间需要严格分隔(比如电影厅和餐饮区之间),建议优先采用防火墙,实在不能设防火墙才用防火卷帘。

3. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?

根据《建规》第1.0.6条,既有建筑改造时,其防火设计应符合现行规范的要求。但考虑到既有建筑的结构限制,当确实难以完全满足现行规范时,可以进行性能化设计评估。具体做法是:

■ 先按现行规范进行改造设计,尽量满足
■ 确实无法满足的,应委托具有相应资质的消防技术服务机构进行性能化评估
■ 评估报告需报当地消防部门审查,经批准后实施
■ 改造后建筑的整体消防安全水平不能低于原设计标准

实际操作中,好多既有建筑改造项目都是走性能化评估路线,但前提是必须要有正规的评估报告和消防部门的批准文件,不能自己拍脑袋决定。

综合建议

你这个改造思路,核心是功能变更导致防火分区边界和疏散要求的变化。建议先做几件事:

■ 找设计院出正式的改造方案,核算防火分区面积和疏散宽度
■ 红色区域与通道之间采用防火墙或3小时防火卷帘分隔
■ 疏散楼梯的共用问题,需要结合改造后的总疏散宽度核算,确保楼梯净宽不超限
■ 带上改造方案去当地消防部门做预审,听取意见后再深化

最终以当地消防部门的审批意见为准,这个不能马虎。