石化规里的装置室内消火栓系统,我做过几个类似的石化项目,聊聊我的理解。
关于是否需要设置室内消火栓系统
你这个情况,按《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)第8.6.2条,装置内一般设半固定式消防给水竖管,不要求满布室内消火栓。条文说的是"装置内宜设置半固定式消防给水竖管",给你留了判断空间。
花纹钢板楼面这个细节挺关键。如果楼面下没有封闭空间、没有可燃物堆积,只是作为操作平台,那通常不需要设室内消火栓系统。但有一点要注意:如果楼梯间是主要疏散通道、且面积较大,建议在楼梯间设半固定式消防给水竖管,方便消防队员接水带灭火。这个在规范第8.6.2条也提到了,半固定式竖管就是设在楼梯间或平台边缘的,平时不接水带,火灾时由消防车或消防泵供水。
另外,你提到"装置中心的设备不属于特殊危险设备",这个判断依据不够明确。石化规里对"特殊危险设备"有专门定义,建议对照一下规范第2.0.1条和附录A,看看你们设备是否真的不在那个清单里。如果设备本身涉及甲乙类可燃液体或气体,就算不是"特殊危险",也还是要按规范设消防设施。
消火栓口的动压和静压要求
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.12条:
■ 室内消火栓栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置
■ 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算
■ 其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,消防水枪充实水柱按10m计算
静压的要求:根据GB 50974-2014第5.3.3条,最不利点消火栓的静压,对于一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,对于其他建筑不应低于0.07MPa。但要注意,静压一般不作为日常验收的控制指标,通常以动压为准。
高层建筑消火栓系统竖向分区
竖向分区主要看消火栓口静压是否超过1.0MPa。根据GB 50974-2014第6.2.1条,系统工作压力大于2.40MPa或消火栓栓口处静压大于1.0MPa,就应该分区。分区后的各区要独立供水,不能串联。
实际设计中,分区常见的做法有两种:
■ 串联分区:高区通过低区减压阀后供水,优点是系统简单,缺点是减压阀故障时高区可能断水
■ 并联分区:高低区分别设独立的消防泵和管网,可靠但造价高
建议高区尽量采用并联分区,特别是对于高层建筑。如果实在要串联,减压阀要设一用一备,且前后设压力表监测。
消火栓保护半径和布置间距
这个在GB 50974-2014第7.4.6条和7.4.7条有具体要求:
■ 消火栓的保护半径一般按25m考虑(水带长度按20m计,折减系数0.8~0.9,再加充实水柱的水平投影长度)
■ 布置间距:同一楼层消火栓的布置间距不宜大于30m,且应保证任何部位有两股水柱同时到达
■ 对于净空高度超过8m的大空间,充实水柱长度要按13m计算,保护半径会相应增大
实际设计中,我一般是先按30m间距布置,再复核最不利点是否满足两股水柱同时到达。如果碰到大空间或异形平面,会用CAD画水柱投影图,确保两股水柱的交叠区域全覆盖。
本质上,石化装置消防设计涉及的安全底线较高,最终方案还是要以当地消防部门审批意见为准。 你这个情况,建议先按半固定式竖管做方案,报审时看消防部门的具体要求,他们有时会要求增加室内消火栓。 |
|