根据石化规,装置的主要灭火采用室外消火栓及消防水炮。现装置采用花纹钢板楼面,装置中心的设备又不属于特殊危险设备,且各层均无高出楼面15米的平台。烦请问下此类的室内消防系统如何设计?是否需要设置室内消火栓系统或在楼梯间设置半固定式消防给水竖管?谢谢

相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 16:12 | 显示全部楼层
石化规里的装置室内消火栓系统,我做过几个类似的石化项目,聊聊我的理解。

关于是否需要设置室内消火栓系统

你这个情况,按《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)第8.6.2条,装置内一般设半固定式消防给水竖管,不要求满布室内消火栓。条文说的是"装置内宜设置半固定式消防给水竖管",给你留了判断空间。

花纹钢板楼面这个细节挺关键。如果楼面下没有封闭空间、没有可燃物堆积,只是作为操作平台,那通常不需要设室内消火栓系统。但有一点要注意:如果楼梯间是主要疏散通道、且面积较大,建议在楼梯间设半固定式消防给水竖管,方便消防队员接水带灭火。这个在规范第8.6.2条也提到了,半固定式竖管就是设在楼梯间或平台边缘的,平时不接水带,火灾时由消防车或消防泵供水。

另外,你提到"装置中心的设备不属于特殊危险设备",这个判断依据不够明确。石化规里对"特殊危险设备"有专门定义,建议对照一下规范第2.0.1条和附录A,看看你们设备是否真的不在那个清单里。如果设备本身涉及甲乙类可燃液体或气体,就算不是"特殊危险",也还是要按规范设消防设施。

消火栓口的动压和静压要求

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.12条:

■ 室内消火栓栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置
■ 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算
■ 其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,消防水枪充实水柱按10m计算

静压的要求:根据GB 50974-2014第5.3.3条,最不利点消火栓的静压,对于一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,对于其他建筑不应低于0.07MPa。但要注意,静压一般不作为日常验收的控制指标,通常以动压为准。

高层建筑消火栓系统竖向分区

竖向分区主要看消火栓口静压是否超过1.0MPa。根据GB 50974-2014第6.2.1条,系统工作压力大于2.40MPa或消火栓栓口处静压大于1.0MPa,就应该分区。分区后的各区要独立供水,不能串联。

实际设计中,分区常见的做法有两种:

■ 串联分区:高区通过低区减压阀后供水,优点是系统简单,缺点是减压阀故障时高区可能断水
■ 并联分区:高低区分别设独立的消防泵和管网,可靠但造价高

建议高区尽量采用并联分区,特别是对于高层建筑。如果实在要串联,减压阀要设一用一备,且前后设压力表监测。

消火栓保护半径和布置间距

这个在GB 50974-2014第7.4.6条和7.4.7条有具体要求:

■ 消火栓的保护半径一般按25m考虑(水带长度按20m计,折减系数0.8~0.9,再加充实水柱的水平投影长度)
■ 布置间距:同一楼层消火栓的布置间距不宜大于30m,且应保证任何部位有两股水柱同时到达
■ 对于净空高度超过8m的大空间,充实水柱长度要按13m计算,保护半径会相应增大

实际设计中,我一般是先按30m间距布置,再复核最不利点是否满足两股水柱同时到达。如果碰到大空间或异形平面,会用CAD画水柱投影图,确保两股水柱的交叠区域全覆盖。

本质上,石化装置消防设计涉及的安全底线较高,最终方案还是要以当地消防部门审批意见为准。 你这个情况,建议先按半固定式竖管做方案,报审时看消防部门的具体要求,他们有时会要求增加室内消火栓。