这种情况我之前在设计院接触过,油漆间属于甲类火灾危险场所,消防配置要求比较严格,我来拆开回答。
关于室内消火栓的设置
得设。虽然消火栓水柱直接打油漆火确实效率不高,但消防给水系统的主要作用是控制火势蔓延、保护承重结构和为消防队员提供进攻通道,不是直接用来扑灭B类液体火灾的。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.2.1条,建筑占地面积大于300平方米的厂房应设置室内消火栓系统,你这个20m20m=400平方米,已经超过300平米的门槛了。另外注意,这个条文是强制性条文。
至于油漆类火灾的扑救,主要靠自动灭火系统来完成,消火栓做的是辅助控火和保护结构。所以这两个系统不是二选一的关系,是都要有。
具体设计请以当地消防部门审批意见为准。
关于自动灭火系统的设置
也建议设。而且油漆间里用卷材涂料,属于甲类液体,用什么类型的系统比较关键。
根据《建筑设计防火规范》第8.3.1条,甲类厂房需要设置自动灭火系统。但油漆间这类场所比较特殊,用常规的自动喷水灭火系统(湿式系统)可能不太合适,因为水雾碰到油漆面容易造成涂料飞溅和流淌火,反而扩大火势。
我接触过的同类项目,处理方式分两种:
■ 如果涂料是易燃液体(闪点低于28℃),建议采用泡沫灭火系统,或者泡沫-水联用系统,对油漆类火灾最有效
■ 如果涂料是可燃液体但闪点较高,也可以考虑细水雾灭火系统,用水量少,对油漆面影响小
另外,你这个20m20m的厂房,净高18m,内部还有14m高的5层平台,常规的喷淋系统在这么高的空间里,喷头布置和灭火效果都要重新核算。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第6.1.1条,净空高度大于12m的场所,普通喷头就覆盖不了了,需要采用大空间智能型主动喷水灭火系统,或者用消防水炮。
注意:自动灭火系统的具体选型和参数,必须由具备消防设计资质的单位根据涂料成分和火灾危险性类别来定,这个不能自己拍板。
关于你提到的几个相关问题
按整体。建筑分类是依据整栋建筑的使用功能、建筑高度、火灾危险性等综合判定的,不以防火分区划分。你这个油漆间是独立的厂房,就直接按甲类厂房定。
规范对甲类厂房和仓库混建的限制非常严格。根据《建筑设计防火规范》第3.3.6条,甲类厂房内严禁设置易燃、易爆液体的中间仓库,如果必须设置,只能设置在厂房贴邻的独立建筑内,且仓库的耐火等级、防火间距都有专门要求。简单说,厂房和仓库不能混在一个防火分区里,只能上、下贴邻,且各自有独立的安全出口。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.12条,室内消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算。静压的话,第5.3.3条要求,最不利点消火栓静压不应小于0.07MPa。但甲类厂房一般要求更高,建议按0.15MPa起步。另外,消火栓口静压超过0.5MPa时,需要采用减压稳压型消火栓。
最后提醒一下,这个油漆间的消防设计,建议找有石化或化工消防设计经验的单位来做,常规的民建设计院在油漆类火灾的灭火系统选型上经验可能不够。
以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开资料,具体规范条文请以最新发布的官方版本为准。 |
|