关于夹层楼梯的问题
先说结论:200平米以内的夹层,功能是排烟机房和库房,只设一个楼梯在多数情况下是可行的,但有几个前提条件得满足。这个问题的核心在于夹层是否算作独立的防火分区,以及疏散是否依托下层。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.8条,公共建筑内每个防火分区的安全出口不应少于2个,但符合一定条件时可以设置1个安全出口。设备用房(如排烟机房)和库房在面积不大、人员很少的情况下,属于放宽范围。具体来说,第5.5.8条的表5.5.8-2里,地下或半地下设备用房面积不大于200平米时可设1个安全出口,地上部分类似。不过你这个是夹层,不是地下,得看夹层和二层之间的防火分隔情况。
实际操作中,如果夹层通过内部楼梯下到二层,再借助二层的疏散楼梯疏散,这就算依托主楼疏散体系,只设一个楼梯是说得通的。但要注意几点:
■ 夹层与二层之间必须有楼板或防火隔墙分隔,不能是敞开连通的空间,否则夹层面积要并入二层防火分区计算
■ 库房如果存放可燃物,火灾危险性要按丙类或丁类考虑,疏散距离和出口数量要求会更严
■ 排烟机房属于设备用房,疏散要求相对宽松,但库房如果面积较大,可能就不满足单出口条件
这个涉及消防审批,具体方案建议以当地消防部门审批意见为准,设计时请咨询有资质的机电和建筑专业工程师。
关于防烟分区长度超限的处理
这个根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条,防烟分区长边最大允许长度有规定:净高3米以下时,长边最大24米;净高3~6米时,长边最大36米;净高6米以上时,长边最大60米,且面积不超过2000平米。如果超了,处理办法就是增设挡烟垂壁,把超长的防烟分区拆成两个或多个。挡烟垂壁的下降深度不应小于储烟仓厚度,具体按第4.2.2条计算。
关于排烟量计算
排烟量计算不是简单的"按面积还是按换气次数取大值"二选一,得看系统类型。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.5.2条,机械排烟系统的排烟量应按防烟分区面积乘以单位面积排烟量计算,净高6米以下时单位面积排烟量不小于60m³/(h·㎡)。同时第4.5.3条规定,排烟量还应满足换气次数不小于6次/h的要求,两者取大值。所以严格说,是先按面积法算出数值,再按换气次数校核,取两者中较大值作为设计排烟量。
关于排烟系统与空调系统共用风道
这个一般不建议共用,规范上也有限制。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.3条,排烟管道不应与空调、通风管道共用同一管道系统。如果确实要合用,必须满足几个条件:一是排烟口和送风口要能联动切换,二是风道耐火极限要满足排烟要求,三是风管穿越防火分区处要设防火阀。但说实话,工程上这么做风险大、验收麻烦,除非空间实在受限,否则建议分开设置。排烟系统用的是高温烟气,空调风道是常温送风,共用风道在火灾时烟气会窜入空调系统,造成二次污染和蔓延风险。
另外提醒一下,以下信息基于训练数据覆盖范围内的规范版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准,特别是《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017如果后续有修订,以新版为准。 |
|