查看: 201|回复: 1

电动排烟窗、电动挡烟垂壁联动控制和手动控制问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:19:51 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
电动排烟窗、电动挡烟垂壁联动控制和手动控制问题

规范4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。这里的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭,需要用专线直接连手动控制盘上吗?

相关问题讨论:
1. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
2. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-11-19 15:09:25 |特立尼达和多巴哥| 显示全部楼层
关于挡烟垂壁/排烟窗的手动控制接线方式

楼主截断的那句,核心疑问应该是:风机要求“专用线路直接连接”,那电动挡烟垂壁、排烟窗、排烟口这些是不是也要走同样的硬线直控?

结论先行:不需要。挡烟垂壁、排烟窗、排烟口、排烟阀的手动控制,不强制要求像风机那样采用专用直控线路,通常通过消防联动控制器的输入输出模块实现即可。

规范条文解读
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.5.3条原文对两类设备的控制要求是分开表述的:
第一类是送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀,规范写的是“应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制其开启或关闭”。
第二类是防烟风机、排烟风机,规范明确写了“启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制”。

条文用词差异是有明确工程意图的。风机属于关键动力设备,启停直接决定防排烟系统能否建立压差或排出烟气,因此规范强制要求硬线直控(多线制),信号不经过总线回路,确保极端情况下也能可靠动作。而阀门、垂壁、窗户属于末端执行机构,动作功率小、点位数量多,如果全部拉直控线,控制柜端子排会严重拥挤,施工难度极大,且不具备实际可操作性。

实务操作建议

■ 常规设计做法:在消防控制室联动控制器的手动控制盘上预留对应设备的按键。按键信号输出至现场对应的[输入输出模块](或总线制多线模块),由模块接收24V/220V控制电压后驱动继电器或直接输出电源给现场执行器。
■ 状态反馈:模块必须接入阀门/垂壁到位的反馈信号(开/关反馈),并在消防主机上显示,否则“手动控制”只能发指令,无法确认现场设备是否真实动作。
■ 电源保障:挡烟垂壁和排烟窗的控制电源必须接自消防专用回路或应急电源,严禁与普通照明、插座等非消防负荷共用回路。

常见误区与注意事项

● 很多项目为了“求稳”,把阀门类设备也做了直控。这不属于违规,而是设计加严或甲方要求,但会增加布线成本和故障排查难度,建议按规范底线执行即可。
● 调试阶段容易忽略模块的供电冗余和接地屏蔽,导致手动按键按下后执行器抖动或不动作,务必检查模块输出端电压稳定性。
● 部分地方消防验收对排烟窗有额外要求(如要求独立手报按钮或机械应急操作装置),需结合当地具体规定执行。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开标准信息整理,具体条文内容请以主管部门最新官方发布文件为准。

涉及消防设施控制逻辑的设计与施工,请以当地消防部门审批意见及正式施工图审查文件为准。