室外总平消防给水管网是否能与燃气管道一起埋管

1.室外总平消火栓的钢丝骨架给水管网可以和燃气管道挨着埋在一起吗?2.是一个厂房有一根dn100的天然气主管道,消防的钢丝骨架给水管道dn110能和这跟天然气主管道挨着埋在一起吗?3.有没有相应的规范呢?

相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这个问题的核心是室外两类管线之间的安全间距,我直接说结论:消防给水管网和燃气管道原则上不能直接"挨着埋在一起",必须满足规范要求的最小净距。下面把几个问题拆开来说。

关于消防给水管与燃气管的埋设间距

根据《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006(2020年版)第6.3.3条,地下燃气管道与给水管道的水平净距,按燃气管道压力等级不同有明确要求:

燃气管道压力等级与给水管最小水平净距(m)
低压(P<0.01MPa)0.5
中压B(0.01≤P≤0.2MPa)0.5
中压A(0.2<≤0.4MPa)1.0
次高压(0.4<≤0.8MPa)1.5


另外,垂直交叉敷设时,燃气管道应敷设在给水管之上,且净距不小于0.15m,套管保护也是必须的。

你提到的消防给水是钢丝骨架PE管(dn110),燃气是钢管(dn100),这两种材质和压力等级在规范眼里没有本质区别,关键是燃气管道的压力等级。所以你得先搞清楚这根dn100天然气管道的设计压力是多少,才能确定最小净距。

另外,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,消防给水管没有针对燃气管的特殊间距规定,但通常按一般给水管对待,参照上述燃气规范执行。

结论:不能直接"挨着"埋,必须控制间距。如果现场条件确实受限无法满足净距要求,需要做专门的防护措施(比如加设套管、加强防腐、增加管道壁厚等),并且要经过燃气公司和设计单位共同确认,以当地燃气主管部门的审批意见为准

关于厂房和仓库混建的限制

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.2条,厂房和仓库混建是有严格限制的

■ 同一建筑内同时设置不同火灾危险性类别的生产部位和仓库,除生产工艺有特殊要求外,应采用防火墙分隔
■ 仓库内的火灾危险性类别不能高于厂房,且仓库的建筑面积和防火分区要按仓库来确定
■ 如果厂房和仓库各自独立,则防火间距按规范第3.4.1条或3.5.2条确定

具体要看你的厂房和仓库是什么火灾危险性类别(甲、乙、丙、丁、戊),以及建筑面积大小,才能确定具体的防火分区和分隔要求。这方面的信息还需要你补充。

关于消火栓口动压和静压要求

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.12条,室内消火栓栓口的压力要求如下:

项目要求
静压不应大于1.0MPa;当超过1.0MPa时必须分区
动压一般不应小于0.35MPa;当栓口处动压超过0.5MPa时,应加设减压装置
特殊场所对于高层建筑、厂房、仓库等,动压不应小于0.35MPa,且充实水柱长度不小于13m;对于其他建筑,不应小于0.25MPa,充实水柱长度不小于10m


注意:静压是指消火栓口处的最大静水压力,动压是指消防水泵启动后最不利点消火栓口处的压力。这两个数值的具体计算需要结合建筑高度、水泵扬程、管网阻力等综合确定。

关于高层建筑消火栓系统竖向分区

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条,高层建筑消火栓系统需要竖向分区,主要依据是静水压力

■ 当消火栓口处静压超过1.0MPa时,必须进行竖向分区
■ 分区后,每个分区的消防给水系统应独立设置水泵接合器,且分区内的消防水泵应独立设置或共用(需设置减压阀)
■ 分区形式有两种:高低区串联分区(适用于超高层)和减压阀分区(适用于一般高层)

另外,分区时还要注意:
● 每个分区内的消防水泵供水高度不宜超过100m
● 分区间的压力衔接要合理,避免低区压力过大导致管网超压或消火栓口动压超标
● 减压阀组应设置在安全可靠的位置,且应有备用

以上这些信息是基于我训练数据覆盖范围内的规范版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准。另外,消防相关问题最终以当地消防部门审批意见为准