查看: 44|回复: 1

请问在工业厂房内,多大面积的房间需要设置两个疏散门?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在工业厂房内,多大面积的房间需要设置两个疏散门?

55037-2022的7.2条规定了仓库内每个建筑面积大于100m²的房间的疏散出口不应少于2个,但是关于厂房的规定不知道按什么依据来设置。

相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
关于厂房房间疏散门数量

你提到的仓库那条是GB 55037-2022第7.2.1条,确实只给了仓库的面积界限。厂房这边,条文编号在GB 55037-2022第7.1.2条,规定是"每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个"。但具体到"房间"这个层面,规范没有直接按面积给一个一刀切的数字,条文描述是"建筑面积大于XXm²"这种情况,其实是通过"使用人数"和"疏散距离"两个指标来倒推的。

实操中,一般参考《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.7.2条,厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,安全出口不应少于2个。但具体到某个房间,如果一个房间同时满足以下条件:可容纳人数很少(比如几个人的值班室/控制室)、且房间内任一点到疏散门的距离不超过规范限值(甲类25m、乙类30m等),这种情况下设一个门也可以。但面积超过60m²或者人数较多时,建议按两个门设置,安全冗余大一些。

具体设计请以正式施工图文件为准,并报消防部门审批。

关于甲乙类厂房泄压面积计算

泄压面积计算按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条,公式是:

A = 10 C V^(2/3)

其中:
■ A是泄压面积(m²)
■ C是泄压比(m²/m³),按表3.6.4取值,跟厂房内爆炸性物质的危险等级挂钩
■ V是厂房的容积(m³),注意是按长径比修正后的容积

有个关键点:长径比(L/D)大于3时,需要把厂房划分为多个计算段,每段的长径比不大于3,否则算出来的泄压面积偏大,不经济也不合理。这一条条文后面有注,施工图审查时经常被问到。

具体数值建议直接查规范附表,不同危险类别的C值差别很大,别凭经验估算。

关于商业建筑疏散人数取值

商业建筑疏散人数按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条,条文里给了商店营业厅的换算系数表,按楼层和建筑类型(地上/地下)来取:

楼层位置换算系数(人/m²)
地下一层、地下二层0.56(但实际按1.5人/m²的规范条文更常见,需按当地标准)
地上一层、二层0.43~0.6(按防火分区面积调整)
地上三层0.39~0.54
地上四层及以上0.30~0.42


但注意,这个系数不适用于家具、建材等大面积仓储式商业,那些有专门的换算标准。另外,如果商业建筑内设有餐饮、电影院等,需要按各自的疏散人数计算标准单独算,不能简单套用商业的换算系数。

以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体计算以当地消防部门审批意见为准。

关于疏散楼梯间平面布局常见错误

以前踩过的坑,罗列几个常见的:

■ 楼梯间与疏散走道之间的门设置不当——比如门向内开(应该向疏散方向开),或者门扇打开后阻挡了楼梯平台的有效宽度
■ 首层直通室外的门位置不对——有些设计把门设在楼梯间下方的角落,人流出来后还要拐个弯才能到室外,疏散效率低,建议门正对楼梯间出口
■ 防烟楼梯间前室面积不够——GB 55037-2022第7.1.8条要求前室面积不小于6m²(合用前室不小于10m²),但很多施工图只做到刚好卡线,实际施工中再加个门框、消火栓箱,就缩水了
■ 楼梯间内设置管道井、消火栓箱——这个在GB 55037-2022第7.1.9条明确禁止,属于防火分区的完整性要求,但图纸上经常犯
■ 楼梯间与地下室的防火分隔不到位——必须用防火墙和乙级防火门分隔,不能在楼梯间内共用一个门洞

这些在施工图审查和消防验收时都是重点,建议画图时就把这些细节卡死,别等审查意见出来再改,很被动。