平时兼事故排风机启动时电动密闭阀的开启和关闭由谁来控制?

一个特气房间设置两台风机,一台常开,一台事故时开启。发生事故时两台风机同时运行,需要关闭一个电动密闭阀、打开一个电动密闭阀,请问这个阀的开启和关闭由那个设置来控制?

相关问题讨论:
1. 关于平时兼事故排风机启动时电动密闭,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 平时兼事故排风机启动时电动密闭在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似平时兼事故排风机启动时电动密闭的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 00:44 | 显示全部楼层
特气房间的平时兼事故排风系统,电动密闭阀的启闭控制逻辑确实是个容易搞混的地方。根据我的项目经验,核心控制逻辑由火灾自动报警系统(FAS)或专用的气体灭火/事故排风联动控制箱来完成,不需要人为手动去操作。

关于控制逻辑的具体说明

简单说,常开排风机对应的电动密闭阀在正常工况下就是开启状态,平时靠它维持通风。当事故(比如气体泄漏)触发信号时,按以下步骤联动:

■ 第一步:事故信号(如气体探测器报警)触发,联动控制箱接收信号。
■ 第二步:控制箱发出指令,关闭常开风机的电动密闭阀(防止有害气体外泄或影响正常通风系统),同时开启事故风机的电动密闭阀(准备排风)。
■ 第三步:启动事故风机,两台风机同时运行(常开风机继续排风,事故风机加大排风量)进行强力排风。

这个控制逻辑的设计依据,主要参考《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013以及《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017。虽然你的场景是特气事故而非火灾,但联动控制的原理是相通的,都应该由FAS或专用的联动控制箱实现自动控制,并且应具备手动控制功能(在控制箱或消防控制室可远程手动操作阀门)。

关于规范调整与施工验收

1. 规范补充或调整:目前现行规范中,没有专门针对“平时兼事故排风机”的电动阀控制做过颠覆性调整。最新的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022作为全文强制性规范,对防排烟系统的联动控制提出了更高要求,但该规范是底线要求,具体控制逻辑仍应依据GB 51251-2017和GB 50116-2013。需要注意的是,GB 55037实施后,原GB 50016-2014(2018年版)中关于防排烟系统的部分条文已被替代或整合,引用时请以最新版本为准。

2. 施工验收关键节点:我建议重点关注以下环节:

■ 联动调试:必须做模拟信号触发测试,确认阀门的执行器动作是否准确,反馈信号是否到位。这是验收中最容易被漏掉的环节。
■ 电源与信号线:电动密闭阀的电源线(通常是220V或24V)和信号线(控制线、反馈线)必须单独敷设,与强电电缆分开,避免干扰。信号线需要做屏蔽接地。
■ 绝缘与接地:阀门的电动执行器要做绝缘电阻测试,并确保金属外壳可靠接地,防止漏电。

关于工程经验补充

之前处理过类似项目,有几点值得注意:

■ 如果是特气房间(比如电子厂、实验室),阀门选型需要考虑防腐蚀和防爆等级,电动执行器也得匹配。
■ 控制箱的接线要特别注意,别把常开和事故风机的阀控制线接反了,不然启动时该关的没关,该开的没开,后果很严重。建议在图纸上标注清楚,现场做线标。
■ 另外,手动控制按钮(比如在控制箱上或现场设置的启停按钮)一定要有,不能只依赖自动信号,检修和应急操作时会非常有用。

以上信息基于我接触过的项目经验和相关规范,具体条文请以最新发布的规范原文为准。