查看: 47|回复: 1

发电机房灭火器重量和造型?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机房灭火器重量和造型?

发电机房的灭火器造型和重量要求,请教可有规范要求?谢谢

相关问题讨论:
1. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
发电机房的灭火器选型,主要依据是《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005,以及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的部分相关条文。按规范要求,发电机房属于E类火灾(带电火灾)和A类(固体可燃物,如装饰材料)都有可能,但通常按严重危险级来配置。

关于发电机房灭火器选型

重量和造型(这里应该是指规格和类型)有明确要求。根据GB 50140-2005第4.2.1条和第4.2.5条,E类火灾场所应选用磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或二氧化碳灭火器,但要注意发电机房一般不建议用二氧化碳灭火器,因为二氧化碳灭火器在密闭空间使用时有窒息风险,而且对精密设备可能造成冷激损伤。实际工程中发电机房基本都用ABC干粉灭火器。

规格上,按严重危险级配置,单具灭火器的最小配置灭火级别不应小于3A,对应的常见规格是4kg或5kg的手提式ABC干粉灭火器。如果空间较大或保护距离不够,可以配推车式,但大部分机房用推车式反而占用通道,手提式更灵活。

保护距离方面,GB 50140-2005第5.2.1条规定,A类火灾严重危险级手提式灭火器的最大保护距离是15米,E类火灾参照A类执行。如果发电机房面积超过这个范围,就得增加灭火器点位。

关于灭火器的维修和报废年限

根据《灭火器维修》GA 95-2015和《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008,有以下规定:

■ 维修:水基型灭火器出厂期满3年首次维修,此后每1年维修一次;干粉、洁净气体灭火器出厂期满5年首次维修,此后每2年一次;二氧化碳灭火器出厂期满5年首次维修,此后每2年一次
■ 报废:水基型灭火器出厂满6年报废;干粉灭火器(ABC和BC)出厂满10年报废;二氧化碳灭火器出厂满12年报废;洁净气体灭火器出厂满10年报废

另外,凡是有磕碰变形、锈蚀严重、压力表损坏或筒体腐蚀减薄超过规定限值的,应随时报废。

关于强制性条文和推荐性条文的区别

这个在工程实践中确实容易混淆。简单说:

■ 强制性条文(通常用"应""必须"表述):必须执行,没有商量余地,违反即构成违规。比如《建筑防火通用规范》GB 55037-2022中关于安全疏散、消防设施设置的条文,这些都是全文强制性条文,必须严格执行
■ 推荐性条文(用"宜""可"表述):建议优先采用,但允许在满足安全条件的前提下变通,但变通时需要有充分的技术依据,并通过设计的批准或专家论证

在GB 55037-2022这种全文强制性规范中,所有条文都是强制性条文,没有推荐性一说。而GB 50140-2005这类旧标准,里面既有强制性条文(黑体字部分),也有推荐性条文,执行时强制性条文优先,推荐性条文在条件允许时尽量满足。

提醒一下:GB 55037-2022是2023年6月1日实施的全文强制性规范,它实施后,GB 50016-2014(2018年版)中与之冲突的条文已被取代。但GB 50140-2005目前仍在有效期内,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于高层建筑中灭火器保护距离计算

保护距离计算不分建筑高度,统一按GB 50140-2005第5.2节的规定:A类火灾场所,严重危险级手提式灭火器保护距离15米,中危险级20米,轻危险级25米;E类火灾场所参照A类执行。B/C类火灾场所另有规定。

但要注意,高层建筑中灭火器不是每层单独算,而是要确保每个防火分区内的任何一点,到最近的灭火器位置的距离不超过保护距离。如果楼层内室内消火栓或自动喷水灭火系统覆盖不到的死角,需要额外配灭火器。另外,GB 55037-2022第8.1.1条要求,建筑内灭火器配置应满足相应场所的火灾危险性等级要求,这个需要结合具体使用功能来定。
回复 支持 反对