关于住宅底层商业封闭楼梯间疏散门净宽是否必须大于1.4米

先给结论:住宅底层商业服务网点的封闭楼梯间疏散门净宽是否需要大于1.4米,不能一概而论,要看这个商业部分的服务对象和疏散人数。从规范推理来看,多数情况下住宅底层商业服务网点的疏散门不一定强制要求1.4米,但有一些情况需要特别留意。

我先说一下我的理解,再拆开讲依据。

核心依据梳理

关于疏散门净宽,主要涉及两个规范层面:

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.18条规定了疏散门的最小净宽度。条文说的是:建筑内疏散出口和疏散门的最小净宽度,除另有规定外,不应小于0.9米;人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应小于1.4米,且紧靠门内外各1.2米范围内不应设置踏步。这一条是对门净宽的通用规定,也是大家经常拿来说1.4米这个数字的出处。

但关键问题是,你说的住宅底层商业到底属于哪一种。住宅底商有几种情况:

■ 商业服务网点。根据《建筑设计防火规范》第2.1.4条的术语,商业服务网点是设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300平方米的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。这种属于住宅建筑的附属商业,不按独立的商店建筑对待。

■ 小型商业营业厅。如果每个分隔单元超过300平方米,或者整体商业部分面积较大、上下楼层总面积较大,就可能不再属于商业服务网点,而应按商店建筑或公共建筑对待。

这两者的防火要求差别很大,疏散门宽度要求也不同。

为什么1.4米这个数字容易引起误会

1.4米的来源是上述第5.5.18条中针对人员密集的公共场所、观众厅疏散门的最小净宽。商业服务网点通常不属于人员密集的公共场所,其疏散门净宽按通用要求,不应小于0.9米即可,但要结合计算疏散宽度来确定。

根据《建筑设计防火规范》第5.5.21条,商业营业厅的疏散人数是要按建筑面积和人员密度算的。对于商业服务网点,一般按每单元建筑面积乘以人员密度来确定疏散人数。不过,商业服务网点的安全疏散在规范中有专门规定,见第5.4.11条。

而如果真的按公共建筑的商店营业厅来计算疏散宽度,百人宽度指标和人员密度取值就上来了,门宽可能因为疏散宽度计算需要超过0.9米,但也不必然直接套1.4米这个限值,除非属于人员密集的公共场所。

所以,能不能直接套1.4米,关键在于这个底层商业在规范体系里被认定为什么类型。

实务中怎么判断

我建议这样梳理:

■ 第一步:确认商业部分每个分隔单元的面积。如果每个分隔单元建筑面积不大于300平方米,并且符合商业服务网点的定义,那么它属于住宅建筑的附属商业,疏散门净宽不应小于0.9米,同时要满足疏散宽度计算结果。一般小面积网点疏散人数少,计算出的总宽度往往也就在0.9米左右即可。

■ 第二步:看是否与住宅疏散完全分隔。住宅部分与商业服务网点之间应有耐火极限不低于2.00小时且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50小时的不燃性楼板完全分隔。商业部分的疏散要独立设置,不应与住宅楼梯共用。你说的封闭楼梯间如果是商业服务网点自己的封闭楼梯间,那门净宽仍然按上述逻辑取。

■ 第三步:看当地消防审查口径。有些地方对商业网点的疏散门要求从严掌握,当地消防审批时可能会要求按人员密集场所执行,特别是设计有餐饮、儿童活动等功能的,口径可能更严。所以在出图前最好按当地审图或消防意见落实。

■ 第四步:如果商业面积超过300平方米/单元,或者当地认定属于独立的商店营业厅,那就要按《建筑设计防火规范》第5.5.21条的相关规定计算疏散人数和疏散宽度,疏散门净宽仍然按第5.5.18条执行,且不应小于0.9米;是否达到1.4米取决于是否属于人员密集的公共场所,这个认定应以当地消防部门意见为准。

一句话:底层商业封闭楼梯间疏散门净宽是否大于1.4米,要看它属于商业服务网点还是独立的商店营业厅,以及当地对人员密集场所的把握口径。

关于相关问题1:大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点

这个问题要展开说,大型商业综合体的消防设计难点主要集中在这几块:

■ 疏散设计的复杂性。大型商业综合体通常包含百货、餐饮、娱乐、电影院、超市等多种业态,业态不同,人员密度、疏散速度、疏散出口要求都不同。比如电影院和餐饮区的人员密度差异很大,但又要共用中庭、疏散走道和疏散楼梯。如何统一计算各层疏散人数和疏散宽度,是最大的难点。

■ 中庭和开敞空间的防火分隔。现代商业综合体喜欢做中庭、采光顶、大空间,但中庭会使上下层空间连通,给防火分隔带来很大困难。规范要求中庭与周围空间之间应采取防火分隔措施,防火卷帘、防火玻璃隔墙等的设置条件和耐火极限都要满足要求。

■ 消防车道和扑救面。大型商业综合体体量大、进深大,消防车通行和登高扑救面的设置很关键,尤其当建筑进深过大时,消防车难以到达建筑内部火灾区域,这就需要在总图设计阶段就统筹考虑。

■ 排烟设计。大空间的中庭、商业回廊、餐饮区,自然排烟和机械排烟的选用、防烟分区的划分、储烟仓的设置都很考验设计水平。特别是有吊顶的商场,顶部空间储烟条件往往不理想。

■ 消防联动控制。综合体业态多,火灾自动报警、自动喷水、防排烟、防火卷帘、消防广播、应急照明等系统都要联动控制,逻辑关系复杂,调试难度大。

关于相关问题2:疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算

核心规范是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条。商业营业厅的疏散人数计算方法如下:

■ 先确定营业厅建筑面积:一般可按地上每层建筑面积乘以一定比例折算。对于商店营业厅,规范给出的直观信息是人员密度指标,即每平方米营业厅建筑面积的疏散人数。

■ 商业营业厅的人员密度取值:根据规范,地下一层、地上一层、地上二层等不同楼层,人员密度取值不同,通常地上楼层越高、人员密度越低,地下一层人员密度较高。具体数值以最新规范原文为准,我记忆中地上第一层、第二层取值较高,例如第一层可能取0.85人/平方米左右,但不同商业类型和地区可能有差异,设计方案时应以规范条文和当地审图口径为准。

■ 总疏散宽度计算:疏散人数乘以百人疏散宽度指标。百人宽度指标与建筑层数、耐火等级、楼梯形式有关。比如一、二级耐火等级建筑的疏散楼梯,百人宽度指标通常取1.0米/百人