是不是所有的配电室都需要安装备用照明、疏散照明和疏散指示系统

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》( GB51309-2018)3.8.1配电室在发生火灾时仍需工作或值守的区域应设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。但是发生火灾时,消防用电都是在配电室接出的,是不是可以理解为都需要有人去工作,因此所有的配电室都符合这条规范的描述

相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-1 16:50:20 | 显示全部楼层
这种情况我也遇到过,属于规范理解上的常见困惑,我试着从个人经验角度拆解一下。

关于您核心的问题:是不是所有配电室都要按3.8.1条来装

先说结论:不是所有配电室都必然需要同时配置备用照明+疏散照明+疏散指示系统,关键看你在火灾时是否需要"有人值守或继续工作"。

您引用的《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.8.1条原文写的确实很明确,后半句是"在发生火灾时仍需工作或值守的区域"。这里的"仍"字意思就出来了——不是配电室本身决定了它必须装,而是该配电室在火灾工况下是否还有人员在场继续操作。

实际工程中我经历过的做法分两种:

■ 如果这个配电室是无人值守的,比如普通的变配电房,平时有人巡检但火灾时人员会撤离——那么备用照明和疏散照明可以不按消防应急照明系统的标准来做,仅按《建筑照明设计标准》GB50034条款配置普通备用照明就行。疏散指示标志一般还是要装的,因为人员进出需要指引逃生方向。

■ 如果配电室是有人值守的,比如总配电室、数据中心或大型消防控制室配套的配电室,火灾时需要值班人员继续操作维持消防供电——那就必须同时配置备用照明、疏散照明和疏散疏散指示标志。

至于您理解的"消防用电都是从配电室接出,所以应该都需要有人去工作"——这个逻辑有一定道理,但实际操作中多数地方消防部门对无人值守配电室的要求是:平时具备正常照明和检修照明,火灾时人员立即撤离,不需要再进去操作。所以系统的设计划分一般看建筑设计说明或电气专业图纸的标注,以当地图审和消防审批意见为准。

具体设计应以当地消防部门审批意见和正式施工图为准,我这只是个人经验供参考。

关于您提到的三个延伸问题,我简单说一下自己的理解

1. 应急照明的照度和持续时间标准

根据GB51309-2018第3.2.4条及GB50016-2014(2018年版)第10.1.5条关于备用照明和疏散照明的要求:

类型地面水平照度要求持续时间要求备注
备用照明不低于正常照明照度的10%(一般配电室)按消防负荷供电时间定,不小于30min~180min供继续工作或短时操作
疏散照明地面最低水平照度不应低于0.5lx建筑高度>100m时不应少于1.5h;其他不应少于0.5h用于人员疏散通道
疏散指示标志持续型标志灯表面亮度同疏散照明持续时间应急启动后持续点亮


实际设计中,备用照明很多情况下会和正常照明共用灯具,只是接入不同的电源回路(双电源切换),疏散照明则单独设置疏散指示灯和应急照明灯具。具体数值建议直接翻一下《建筑防火通用规范》GB55037-2022和GB51309-2018,已有个别条文更新,下面我会发相关提醒。

2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯的错误

做建筑方案和施工图那会儿踩过一些坑:

■ 首层疏散楼梯间直通室外的出口被忽略——有些方案楼梯间直通室外的走道或门宽度不够,或者门被其他功能区(物业用房、设备间)挤占
■ 疏散楼梯间与地下车库共用门廊——按GB50016-2014第6.4.4条,地下车库与地上疏散楼梯间要采用防火隔墙和甲级防火门分隔,不能一个门洞进出
■ 正压送风用的前室面积不达标——尤其剪刀梯双前室,面积做小了一验就卡住
■ 楼梯间内设置住宅户门——这个规范是明令禁止的,GB55037-2022有相关条款

3. 消防配电线路的敷设方式

这个根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.1.10条,基本要求是:明敷时要穿金属管或封闭式金属线槽并做防火保护处理(涂防火涂料或包覆防火槽盒);暗敷时穿管并埋在不燃烧体结构内,保护层厚度不应小于30mm。

如果是矿物绝缘电缆(MI电缆),不燃能耐火,可以直接明敷。

特别注意:涉及强制性规范《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.1.4条,对电缆桥架、线槽穿防火墙、楼板处的防火封堵有新要求,这一点容易被忽略。防火封堵到位是验收的关键扣分点,建议施工和验收时多留意。

以上关于GB51309-2018和GB50016的部分条文,在GB55037-2022实施后已有所调整,部分内容以GB55037为准。具体设计请务必核实最新规范版本。