电动自行车和电动汽车充电桩设置在地下室的条件

电动自行车和电动汽车充电桩设置在地下室需要符合哪些安全条件?

相关问题讨论:
1. 储罐区的消防冷却水系统如何设计?
2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
关于电动自行车和电动汽车充电桩设置在地下室的条件

这个问题问得很及时,现在电动车充电安全确实是重中之重。先说明一下,以下内容基于我掌握的建筑防火和电气规范知识,具体条文请以最新发布的规范原文和当地消防部门审批意见为准。

先说电动汽车充电桩

电动汽车充电桩设置在地下室,主要依据是《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T 51313-2018。有几个关键条件:

■ 充电设备宜设置在建筑首层或地下一层,不应设置在地下三层及以下(第3.0.2条,推荐性条文)
■ 设置充电设施的地下、半地下车库,防火单元面积不应大于1000平方米(第6.1.5条,此为强制性条文,必须严格执行)
■ 每个防火单元应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙、防火卷帘等与其它部位分隔,并设置独立的排烟设施
■ 充电设备应具备过负荷保护、短路保护和漏电保护功能,配电线路应设置电气火灾监控系统
■ 消防设施方面,地下车库本身按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014配置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,充电设施区域还应加强

特别提醒一点,如果地下室同时有人员密集场所或者与住宅部分共用,还要注意防火分隔和疏散要求,具体以当地消防部门审批意见为准。

再说电动自行车充电

电动自行车的政策比电动汽车更严格。根据应急管理部《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号,2021年8月1日起施行),严禁在高层民用建筑内的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电

至于地下室能不能设,要看建筑性质:

■ 如果是高层民用建筑,地下室的公共区域原则上不允许设置电动自行车充电设施
■ 如果是多层建筑或独立的地下非机动车库,可以设置,但必须满足:充电设施应设置在独立防火分区内,与其他区域采用防火墙和甲级防火门分隔;设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;充电设施应具备过充保护、短路保护和温度异常报警功能;设置专用充电插座,不允许私拉乱接

这里要特别提醒,电动自行车火灾的特点是燃烧速度快、产生大量有毒烟气,所以地下设置的风险比地上大得多。很多地方已经出台了更严格的地方标准,比如要求电动自行车充电设施只能设置在建筑首层或室外,建议你查一下当地的最新规定。

关于储罐区的消防冷却水系统设计

储罐区消防冷却水系统主要依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014和《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)。设计要点:

■ 冷却水供水强度:固定顶罐和浮顶罐的冷却水供给强度不同,一般按罐壁表面积计算,具体数值按规范表取值
■ 冷却水延续时间:按储罐类型和容积确定,一般不应小于4小时
■ 冷却水系统应独立设置,与灭火系统分开;采用环状管网供水,确保任一管段检修时仍能保证供水
■ 喷头布置要覆盖罐壁全表面,特别是受火罐和邻近罐的冷却要求不同

这个系统计算比较复杂,建议直接查规范原文,或者咨询有石化项目经验的设计院。

关于地下室疏散楼梯能否与地上共用

这个可以共用,但有条件。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.10条,此为全文强制性规范,地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯间与地上部分共用时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并设置明显的标志。

简单说就是:可以在首层设分隔措施,地下人员通过分隔门进入楼梯间后再通向室外,地上人员不受影响。但要注意,如果地下部分使用功能是歌舞娱乐放映游艺场所、商店等人员密集场所,或者地下为3层及以上,那就要独立设置疏散楼梯了。

关于地下建筑排烟设计的难点

地下建筑排烟确实是老大难,主要是这几个问题:

■ 补风困难——地下空间没有自然补风条件,必须设机械补风系统,补风量不应小于排烟量的50%
■ 排烟分区划分——每个防烟分区面积不应大于500平方米(按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017),地下大空间需要合理划分,否则排烟效果大打折扣
■ 烟气流动路径复杂——地下空间疏散路径长,烟气控制难度大,需要合理设置挡烟垂壁和排烟口位置
■ 与消防联动——排烟系统必须与火灾自动报警系统联动,还要考虑排烟风机在280℃时连续运行30min的要求

地下排烟设计的关键是把补风、排烟、挡烟设施和疏散路径统筹考虑,不能只盯着排烟风机选型。

总结一下

回到你的主问题,电动自行车和电动汽车充电桩设置在地下室,核心条件可以归纳为:

■ 电动汽车:设在地下一层、防火单元≤1000㎡、独立排烟、电气监控
■ 电动自行车:高层民用建筑地下室禁止,其他建筑需独立防火分区+自动灭火+防过充保护
■ 两者都要求设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
■ 具体项目必须经过当地消防部门审批,以审批意见为准

建议你如果是做具体项目,把建筑性质、地下室层数、使用功能这些信息补充一下,大家可以帮你更有针对性地分析。