防火门规格洞口宽度是否一定要大于疏散门净宽度呢?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
防火门规格洞口宽度是否一定要大于疏散门净宽度呢?

在防火门规范“防火门 GB12955-2008 ”中,4.5.2 标记,示例1:GFM-0924-bslk5 A1.50(甲级)-1。表示隔热(A类)钢质防火门,其洞口宽度为900mm,洞口高度为2400mm,门扇镶玻璃、门框双槽口、带亮窗、有下框,门扇顺时针方向关闭,耐火完整性和耐火隔热性的时间均不小于1.50h的甲级单扇防火门。示例2:MFM-1221-d6B1.00-2。表示部分隔热(B类)木质防火门,其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗、无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火完整性的时间不小于1.00h、耐火隔热性的时间不小于0.50h的双扇防火门。示例中的宽度均为洞口宽度,但在建筑设计防火规范中,注明的疏散门宽度均为“净宽度”,那是否意味着防火门的洞口规格应比净宽度要大一号呢,例如“0924”的规格洞口为900mm,那么净宽度只能达到800mm,如果疏散门设计净宽度为900mm,那预定防火门的洞口规格至少要达到1100mm?

相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 前天 13:13 | 显示全部楼层
关于防火门洞口宽度与疏散净宽度的关系

这个问题其实涉及两个不同的概念,需要分开理解。

首先,《防火门》GB 12955-2008 第4.5.2条关于标记的规定,比如GFM-0924,这个0924代表的是洞口宽度900mm、洞口高度2400mm。这个尺寸指的是门洞的预留尺寸,也就是土建施工时留出的洞口大小,不是最终门扇开启后能通过的实际净宽度。

其次,你说的"疏散门净宽度",在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.18条里有明确规定:公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于0.90m,住宅建筑不小于0.80m。这里说的"净宽度"是指门扇开启后,能够供人员通行的实际宽度,也就是门扇开启后的净空尺寸,不是洞口尺寸。

所以你的问题可以这样理解:

防火门洞口宽度(GB 12955中的0924)和疏散门净宽度(GB 50016中的不小于0.90m)是两套不同的尺寸体系。洞口宽度是土建施工的预留尺寸,而疏散净宽度是投入使用后实际能通过的最小宽度。两者之间没有"必须大于"的固定关系,而是取决于门框的构造和门扇的开启方式。

举个例子:
  • 如果洞口宽度是900mm,但门框占用了50mm,门扇开启后实际净宽度可能只有850mm左右,这个就不满足疏散净宽不小于0.9m的要求
  • 如果洞口宽度是1000mm,门框占用50mm,门扇开启后净宽度约950mm,那就满足要求

所以,选防火门的时候,要确保门扇开启后的实际净宽度满足GB 50016的疏散要求,而不是简单地看洞口宽度。一般做法是在洞口宽度上预留100~150mm的余量,具体要看门框的构造和门扇的开启方式。

另外提醒一下,GB 12955-2008是产品标准,管的是防火门本身的耐火性能;GB 50016-2014(2018年版)是设计规范,管的是建筑疏散设计。两者要结合起来看,不能只看产品标准。

如果涉及具体的消防验收,建议以当地消防部门的审批意见为准,因为各地可能会对疏散净宽有更严格的要求。