这个改动挺典型的,厂房有消防设施、办公楼没有,现在一楼食堂装修,到底要不要补上,确实需要掰扯清楚。我按你的几个问题一个个说。
关于要不要增加消防设施
先说结论:按规范来说,大概率需要增补,而且这不仅仅是设置的问题,还涉及到现有系统能否覆盖过去。依据主要看两个方向。
第一是建筑定性。办公楼一楼改食堂,按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.1条和第8.4.1条,餐饮建筑(食堂属于餐饮)的消防设施设置要求,取决于建筑的高度、层数和总建筑面积。如果是多层办公楼(一般不超过24米),食堂属于公共建筑的一部分,是否需要设自动灭火和报警,关键看食堂所在区域的体积和疏散路径。具体条文:
■ 自动喷水灭火系统:按GB 50016第8.3.1条,建筑高度大于15米或体积大于10000立方米的办公楼、教学楼、商店、餐饮等民用建筑,应设置自动喷水灭火系统。如果你办公楼一楼的食堂区域(净高按3米算,面积1400平方米,体积约4200立方米),体积虽然不大,但加上办公楼其他楼层,整栋楼的总体积可能超过10000立方米,那就需要设置。不过这个判定是按整栋楼算还是按防火分区算,这是你第二个问题,我下面单独说。
■ 火灾自动报警系统:按GB 50016第8.4.1条,设置自动喷水灭火系统的建筑,一般也要求设置火灾自动报警系统,除非是某些特定小型场所。另外,有消防联动控制需求(比如喷淋系统启动后要联动排烟、切断非消防电源等),也必须设报警系统。
第二是使用功能的改变。办公楼改食堂,属于改变使用功能,消防审批时按"改建工程"或"装修工程"对待。根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号),装修面积超过1000平方米的,需要申请消防设计审查和验收。1400平方米已经超过了,所以必须按新建建筑的标准来补消防设施。这个在审批时是硬杠杠,建议你们先咨询当地住建局消防审查窗口。
总结:办公楼一楼食堂,大概率需要增设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,具体要看整栋楼的体积和结构形式。如果厂房和办公楼是分开的独立建筑,那就不能借用厂房的系统,得各自独立设计。
关于建筑分类:按整体还是按防火分区
这个问题其实要分两个层面看。
■ 建筑分类(比如是高层还是多层、一类还是二类)——是按整栋建筑的高度、功能、面积综合判定的,不是按防火分区。比如一栋办公楼就是办公建筑,即使首层改成食堂,不影响整体分类。这个在GB 50016第2.1.1条和附录A里有明确说明。
■ 消防设施的设置——可以按防火分区分别考虑。比如整栋办公楼不需要设喷淋,但某个防火分区因为使用功能改变(比如设了食堂),这个分区可能需要补设。但要注意,消防泵房、消防水池、报警主机这些是共用设施,如果整栋楼没有,就得新建。所以"按防火分区"的逻辑只适用于末端设备(喷头、探测器),不适用于整个消防系统。
实际操作中,很多项目会按"整栋楼核算"来避免争议,因为消防审查人员习惯看整栋楼的数据。
关于喷头间距过大或过小的问题
这个比较直观,就是一个保护半径和给水的平衡问题。
■ 间距过大:最直接的问题是保护面积覆盖不到。按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.2条,中危险级I级(食堂通常按这个等级)标准喷头的最大间距是3.6米,保护面积不超过12.5平方米。如果间距超过这个值,喷头间的盲区就出来了,火灾时可能无法在着火区域上方及时启动,导致火势蔓延。
■ 间距过小:首先浪费管材和喷头,经济性差。其次,喷头间距过小会导致相邻喷头的洒水叠加,单个喷头的出水量是按设计压力算的,间距近了,单位面积的水量过大,可能会超过排水能力,形成地面积水。更严重的是,间距过小会增加管道阻力,导致末端喷头流量不足。规范要求正方形布置边长不小于2.4米(特殊场所除外)。
所以喷头布置的间距必须按规范表7.1.2严格执行,不能凭感觉随便画。
关于喷淋系统设计参数的确定
这个有明确的计算路径,不能拍脑袋。
第一步:确定火灾危险等级。食堂通常按中危险级I级(如果厨房烹饪区有明火,局部可按中危险级II级)。这个在GB 50084附录A里能找到对应。
第二步:查表确定设计参数。
| 危险等级 | 设计喷水强度 | 作用面积 | 喷头最大间距 | | 中危险级I级 | 6 L/min·m2 | 160 m2 | 3.6 m | | 中危险级II级 | 8 L/min·m2 | 160 m2 | 3.6 m |
第三步:根据保护面积和喷头布置,算出最不利点喷头的压力和流量,校核是否满足规范要求。这个需要画管网水力计算图,比较复杂,一般由设计院来做。
第四步:注意厨房烹饪 |
|