一般消防水泵房距离二类高层最远距离?

住宅小区较大,分好几区,设计人员只设计一个消防水泵房,按经验计算,消防水泵房最远到达消火栓系统最不利点距离是多少?

相关问题讨论:
1. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 10:19 | 显示全部楼层
这帖子信息量挺大,几个问题其实都是消防设计里的常见难点,我一个个来说。

关于消防水泵房最远距离

规范里没有直接规定水泵房到最远点的直线距离。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014里,跟距离最直接相关的是供水压力校核。第5.2.2条要求高位消防水箱的最低有效水位要满足最不利点消火栓的静水压力,二类高层住宅要大于等于0.07MPa。如果水箱高度不够,就需要靠水泵来接力。

真正限制距离的是水泵扬程和管网压力损失。扬程够大,理论上距离可以很远,但实际工程会受限于几个因素:

■ 管网的沿程和局部水头损失,距离越长,损失越大,水泵扬程跟着往上涨,初投资和运行费用都上去了
■ 消防管道内的流速通常控制在1.5~2.5m/s,管径定了,流量定了,距离就是决定损失的关键参数
■ 分区供水的合理性,一个水泵房带好几个区,每个区的压力和流量要求不一样,设计上要考虑分区减压,不然低区压力太大,管道和设备都受不了

经验值:常规住宅小区,一个消防水泵房供一个区的消火栓系统,服务半径控制在500~800米内比较常见。超过这个范围,建议做个分区或者设第二个水泵房,不然管道阻力算下来很难同时满足最不利点压力和低区超压这两个条件。你这个小区分好几区,得看设计人员怎么算的,建议直接问设计院要一下他们的水力计算书,看最不利管路的损失和扬程是怎么匹配的。

关于高层建筑外墙装修防火等级

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.7.4条和第6.7.5条,二类高层住宅的外墙保温材料燃烧性能不应低于B1级,且当保温材料用B1级时,每层要设水平防火隔离带(宽度不小于300mm)。如果采用B2级,就要求更高,比如建筑高度不大于27m时可以用B2级,但每层必须设防火隔离带,且外墙门窗的耐火完整性不低于0.5h。

不过需要注意,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》已经实施,这是全文强制性规范,部分条文比GB 50016更严格。比如第6.6.5条,外保温材料严禁使用易燃材料,且不应使用B2级及以下材料。两本规范有冲突时,以GB 55037-2022为准。具体做法建议跟当地审图中心和消防部门确认,不同地区在执行上可能有差异。

关于超高层建筑避难层设置

根据GB 50016-2014(2018年版)第5.5.23条,建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间),且第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。这个高度是按消防车云梯的救援高度和人员疏散的体力极限来定的。

避难层要满足几个硬性要求:

■ 净面积按每平方米容纳5人计算
■ 楼板耐火极限不低于2.0h
■ 要设独立的消防设施(消火栓、自动喷淋、火灾自动报警、应急照明等)
■ 管道井的门要设甲级防火门,管道穿墙处要封堵
■ 外窗应采用乙级防火窗或设防火卷帘

这些是强制性条文,设计时必须满足。

关于高位消防水箱设置高度不够的补救

这是很多项目都会碰到的实际难题。根据GB 50974-2014第5.2.2条,二类高层住宅最不利点消火栓的静水压力应不低于0.07MPa,也就是7米水柱。如果水箱高度不够,可以采取以下措施:

■ 加设增压稳压设备:这是最常用的办法。在屋顶水箱间设一套增压稳压泵和气压罐,保证系统平时稳压。但要注意,增压泵的流量和扬程要经过计算,不然可能满足不了规范要求
■ 抬高水箱位置:如果建筑结构允许,可以用钢结构支架把水箱抬高,但要注意结构安全,水箱装满水很重,得请结构专业复核
■ 加大水箱容积:提高水箱容积可以增加有效水头,但效果有限,而且水箱本身就有尺寸限制
■ 改为变频供水:如果系统允许,可以取消高位水箱,改用变频调速泵组直接供水,但消防系统对可靠性的要求比生活给水高得多,必须做双电源和备用泵,且要经过消防部门审批

比较稳妥的做法:先算一下实际差多少水头,如果差得不多(比如1~2米),直接加增压稳压设备,这是常规做法。如果差得很多,建议跟设计院坐下来重新算,看能不能调整分区,或者从结构上想办法抬高水箱。施工前一定要出正式变更图纸,以当地消防部门审批意见为准,别自己拍脑袋改。

以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,规范引用以现行版本为准,最新政策请以主管部门官方发布为准。