关于消控室挡鼠板的问题,项目上验收经常碰到,说几个实操经验供你参考。
关于挡鼠板高度和基准面
挡鼠板高度一般要求不低于600mm,这个依据主要来自《病媒生物密度控制水平 鼠类》GB/T 27770-2011,标准里规定食品库房等重点场所挡鼠板高度不低于600mm,虽然消控室不算严格意义上的食品库房,但作为重要设备机房,现在甲方和监理基本都按这个标准执行。基准标高以室内地坪为准,也就是从消控室室内完成面往上算600mm,因为室外地坪可能有散水坡或者台阶,不统一,用室内地坪做基准面验收时扯皮少。
关于现行规范是否有调整
目前《建筑防火通用规范》GB 55037-2022和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)里没有对挡鼠板的具体尺寸做强制性要求,但《建筑防火通用规范》第6.4.1条对电缆井、管道井等竖向管井的防火封堵有要求,挡鼠板本身不属于防火分隔构件,更多是鼠害防治措施。具体尺寸建议优先参考当地卫生防疫部门的规定,比如有些地方出台的《病媒生物预防控制管理规定》对挡鼠板有细化要求,这个各地不完全一样。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。
施工和验收关键节点
主要注意这几点:
■ 材料要求:建议用金属板或者硬质塑料板,厚度不低于2mm,太薄了容易变形。底部要留出密封条,比如橡胶条,防止老鼠从缝隙钻进去
■ 安装方式:建议做成活动式或者插槽式,方便日常通行和检修。固定件要牢固,不能一推就倒
■ 缝隙控制:挡鼠板与门框、地面的缝隙不能超过6mm,这是老鼠能钻进去的极限尺寸
■ 验收节点:一般在地面装饰面层施工完成后、设备进场前安装,验收时重点看高度和密封性
工程案例分享
之前做过一个商住综合体项目,消控室和监控室合用的,当时设计图纸上没标挡鼠板,是消防验收时被提出来了。我们后来直接用的不锈钢插槽式挡鼠板,高度600mm,底部加了一圈三元乙丙橡胶密封条,效果不错,验收也过了。另外提醒一下,如果消控室还兼做消防控制室,建议在挡鼠板旁边贴个警示标识,避免物业人员搬东西不小心绊倒。
总的来说,消控室挡鼠板按600mm高、室内地坪为基准、活动插槽式安装,基本能应付绝大多数验收和日常使用要求。 |
|