查看: 49|回复: 1

床单、被套的丙类消杀车间是否需要设置喷淋系统?(规模大小不管)

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
床单、被套的丙类消杀车间是否需要设置喷淋系统?(规模大小不管)

消杀车间,工艺主要是床单被套的清洗和杀毒,清洗是水洗。该类车间是否上喷淋?

相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 前天 23:16 | 显示全部楼层
这个车间要不要上喷淋,核心看它的火灾危险性分类和建筑规模,不是只看工艺名字就定。

先说结论:床单被套的清洗消杀车间,按规范大概率是【丙类厂房】,这种情况下是否需要设置喷淋,主要看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.1条关于自动灭火系统的设置规定。

具体分析如下:

关于是否需要设置喷淋系统

你说的“丙类消杀车间”,工艺是水洗床单被套,那主要可燃物就是被套床单这些纺织品。根据《建筑设计防火规范》第3.1.1条,可燃固体(丙类物品)的厂房属于丙类。所以定性为丙类厂房没毛病。

那丙类厂房什么时候要设喷淋?根据《建规》第8.3.1条,以下情况需要设置自动喷水灭火系统:

■ 占地面积大于1500平方米的丙类厂房
■ 丙类厂房内的建筑面积大于300平方米的经常有人停留或可燃物较多的地上房间
■ 高层丙类厂房
■ 建筑内建筑面积大于300平方米且可燃物较多的地下、半地下房间


你说的“规模大小不管”,但从规范角度,占地面积超过1500平方米就没得商量,必须上。如果规模小(比如几百平米),且不是高层、没有地下房间,那就不是强制要求。

另外还有一点要考虑:如果这个车间贴邻其他建筑或者有防火分区要求,可能因为整体布局原因也需要上,但就单个车间来说,主要看占地面积。

不过,消防设计最终以当地消防部门审批意见为准,这个建议你直接咨询当地审图中心或消防主管部门

关于喷淋系统在寒冷地区冬季防冻的常见做法

这个确实是个实际问题,北方地区很常见。主要有以下几种做法:

■ 采用干式系统:管道内平时不存水,充有压缩空气,火灾时先排气再充水灭火。缺点是系统响应时间比湿式系统慢,设计上要按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第4.2.3条,喷头在开放后要尽快排气充水,且有管道排气时间的要求
■ 采用预作用系统:平时管道内充有压缩空气或氮气,火灾时由火灾探测系统联动开启预作用阀,管道充水后转为湿式系统。比干式系统响应快,也不需要一直充气,但需要可靠的火灾探测系统配合
■ 采用电伴热:在管道上缠绕电伴热带,配合保温层,维持管道温度在5℃以上。但要注意电伴热需要可靠供电,且要定期维护,可靠性不如前两种系统
■ 采用防冻液:在湿式系统中加入防冻液,降低冰点。但防冻液对管道和喷头有腐蚀性,且环保和消防验收上各地要求不同,不是主流做法
■ 管道设置在有采暖的室内:如果车间本身有采暖,那管道就在室内,不存在冻的问题

实际工程中,面积不大、不重要的车间,电伴热配合保温层用得比较多,投资低、维护简单。但正规消防设计,严寒地区建议优先考虑干式或预作用系统。

不同耐火等级对构件燃烧性能有什么要求

这个直接查《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条,里面有个表,我整理一下关键信息:

[table]
[tr][td]构件名称[/td][td]一级耐火等级[/td][td]二级耐火等级[/td][td]三级耐火等级[/td][td]四级耐火等级[/td][/tr]
[tr][td]承重墙[/td][td]不燃性 3.00h[/td][td]不燃性 2.50h[/td][td]不燃性 2.00h[/td][td]难燃性 0.50h[/td][/tr]
[tr][td]柱[/td][td]不燃性 3.00h[/td][td]不燃性 2.50h[/td][td]不燃性 2.00h[/td][td]难燃性 0.50h[/td][/tr]
[tr][td]梁[/td][td]不燃性 2.00h[/td][td]不燃性 1.50h[/td][td]不燃性 1.00h[/td][td]难燃性 0.50h[/td][/tr]
[tr][td]楼板[/td][td]不燃性 1.50h[/td][td]不燃性 1.00h[/td][td]不燃性 0.75h[/td][td]难燃性 0.50h[/td][/tr]
[tr][td]屋顶承重构件[/td][td]不燃性 1.50h[/td][td]不燃性 1.00h[/td][td]不燃性 0.50h[/td][td]可燃性[/td][/tr]
[tr][td]疏散楼梯[/td][td]不燃性 1.50h[/td][td]不燃性