查看: 38|回复: 1

“疏散门应直通室外或安全出口”这段话的理解是不是疏散门要向疏散方向开启?比如消控室和水泵房,有什么条文解释吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
“疏散门应直通室外或安全出口”这段话的理解是不是疏散门要向疏散方向开启?比如消控室和水泵房,有什么条文解释吗?

“疏散门应直通室外或安全出口”这段话的理解是不是疏散门要向疏散方向开启?比如消控室和水泵房,有什么条文解释吗?有些设计说消控室的门无需对外开启,请问规范上对不对?

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 02:44 | 显示全部楼层
关于疏散门开启方向的问题

“疏散门应直通室外或安全出口”这句话,核心是讲疏散路径的连续性——门打开后要能直接通到室外或者进入安全出口,不能是死胡同或者绕到其他危险区域。至于门的开启方向,是另一个层面的要求,不能混在一起理解。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条,疏散门应向疏散方向开启,这个条文是强制性条文,必须严格执行。但这里有个前提:指的是“疏散门”。什么门算疏散门?规范里明确说了,人员密集场所、观众厅、多功能厅的疏散门,以及甲、乙类生产车间和仓库的门,还有高层建筑、老年人照料设施、医院病房楼等场所的门,只要平时有人走,都属于疏散门,应向疏散方向开启。

消控室和水泵房的门要不要向外开?

这两个房间比较特殊,先说结论:

消控室的门——根据《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第4.1.1条,消控室的门应向疏散方向开启,也就是朝外开。而且《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.1.7条也有规定,消防控制室的疏散门应直通室外或安全出口。所以你说“有些设计说消控室的门无需对外开启”,这个说法不符合规范。消控室是火灾时人员值守和操作的重要场所,门向内开在紧急情况下会阻碍逃生。

水泵房的门——水泵房属于设备用房,通常不是人员长期停留的场所,但检修和维护人员还是会进出。根据《建筑设计防火规范》第8.1.6条,消防水泵房的门也要求直通室外或安全出口。至于开启方向,规范没有像消控室那样明确要求,但考虑到水泵房在火灾时可能要人工操作,建议也向疏散方向开启。实践中很多设计院会按向外开来做,因为水泵房空间相对封闭,向内开可能占用内部空间,影响设备操作。

另外,如果消控室或水泵房的门是通向封闭楼梯间或防烟楼梯间,那门的开启方向还涉及到楼梯间防火门的设置要求,不能影响楼梯间内人员的疏散,具体可以翻翻《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.3条,这个已是全文强制规范了。

多说两句:规范变化的问题

你提到的几个问题,我简单说一下个人看法,供参考。

关于多业态混合建筑的疏散通道共用——目前规范没有禁止,但前提是共用通道的各个功能区域,其疏散宽度、疏散距离、防火分区划分都要满足各自业态的要求,而且不能因为共用通道导致某一部分的疏散距离超限。具体可以参照《建筑设计防火规范》第5.5节有关条款,以及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7章的相关规定。

关于新规范实施后旧项目的合规性——这个涉及到“新旧规范衔接”的原则。通常来说,已建成项目按当时的规范验收,不需要进行改造,除非有重大安全隐患。但《建筑防火通用规范》GB 55037-2022是全文强制规范,其中有些条文对既有建筑也有约束,比如安全出口、疏散走道宽度不满足最低要求的情况,可能需要整改。具体判定要结合当地住建部门和消防部门的意见,建议咨询当地消防审查机构。

关于高位消防水箱设置高度不够——这个在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014里面有详细规定,第5.2.2条要求高位消防水箱的有效水容积和设置高度,要满足最不利点消火栓的静水压力要求。如果高度不够,导致最不利点压力不足,可以在报警阀前增设稳压泵和气压罐,或者调整水箱位置。但具体方案需要经过设计,不是随便加个泵就行,建议找设计院出变更。

以上涉及消防规范的内容,建议以当地消防部门审批意见为准,最终方案需具备资质的设计单位出具正式图纸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号