室内消火栓计算

各位大佬,请问有无规范有着关于室内消火栓的计算的步骤或者实例之类的

相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
室内消火栓计算这块,我手头有本《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,里面说得很清楚,直接按条文走就行。计算步骤其实不复杂,关键是搞清楚几个核心参数和流量分配。下面我把自己平时用的思路和几个容易踩坑的地方说一下,对应你提的三个问题逐一展开。

关于消火栓箱内配件配置的细节

消火栓箱里的配件,最容易忽视的是这几样:

■ 消防软管卷盘——很多项目只配了水枪和水带,但根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.2条,人员密集的公共建筑、高层建筑等场所,消火栓箱内应配置消防软管卷盘或轻便消防水龙。软管卷盘的胶管长度一般是25m或30m,喷嘴直径6mm或7mm,这个在火灾初期扑救小面积火灾时很实用,但经常被漏掉。

■ 手提式灭火器——消火栓箱内有没有预留灭火器的位置?这个在《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005里有规定,但很多箱体设计时没考虑灭火器搁架,结果现场只能把灭火器放旁边,既不美观又容易被挪动。

■ 消火栓接口的型号——DN65还是DN50?旧项目很多用DN50,但现行规范要求消火栓口径应为DN65,这个在GB 50974-2014第7.4.2条有明确要求。接口类型也要注意,要不要配管牙接口还是快速接口,这个跟当地消防部门的习惯有关。

■ 水带长度——一般按25m配置,但如果你算出来的保护半径超过25m,可能需要加长或者增设消火栓。GB 50974-2014第7.4.6条要求水带长度不宜超过25m,但具体选多长要根据你的建规平面布置来核算。

■ 消火栓栓口的压力——这个容易忽略。栓口动压不能超过0.50MPa,超过需要设减压装置。GB 50974-2014第7.4.12条明确要求了,很多项目在分区计算时没注意这个,导致低区栓口压力过大,水枪反作用力太大,操作人员根本握不住。

■ 试验消火栓——屋顶的试验消火栓要不要配压力表?要的,而且它的阀门应该是单独的,不能跟其他消火栓共用。这部分在GB 50974-2014第7.4.9条有说明,但现场经常看到阀门位置不对或者压力表设置不合理,导致试验数据不准。

■ 消火栓箱的安装高度——箱体底边距地面高度一般是1.1m,这个在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第12.3.10条有规定,但精装修阶段经常被调整,导致栓口高度不一致,验收时被卡。

关于新规范实施后旧项目的合规性

这个问题在实际项目中确实很头疼,主要看项目处于哪个阶段:

■ 新建项目——必须按最新规范执行。如果你的项目还在设计阶段,肯定要按GB 55036-2023《消防设施通用规范》和GB 50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》来。GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》目前还是有效版本,但注意GB 55036-2023是全文强制性规范,自2023年6月1日起实施,其中部分条文取代了GB 50974-2014的相关内容(比如消火栓系统的工作压力、流量等要求)。具体条文菊苣,建议以《消防设施通用规范》GB 55036-2023为准,旧规范中与之冲突的条文自行废止。

■ 已建成的旧项目——是否需要整改,要看当地住建部门和消防部门的具体要求。一般来说,如果项目没有进行改造、扩建,按原设计标准验收合格的项目,可以继续使用,不强制要求按新规范翻新。但如果你在申请消防验收或年检,消防部门可能会要求整改,尤其是涉及安全疏散、消防水源、系统工作压力等关键参数不满足新规时。GB 50016-2014(2018年版)第1.0.8条也说了,既有建筑改造或扩建时,应执行现行规范。

■ 正在施工的项目——如果项目已经出图、甚至已经施工,新规范出台后怎么处理?这个要看项目所在地的建设主管部门有无过渡期规定。通常做法是:施工图审查合格后,如果新规范出台,正在施工的部分可以按原图施工,未施工的部分按新规范执行。但具体边界需要跟审图中心和设计院确认。

注意:以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体政策以当地住建部门最新公告为准。

关于高层建筑消火栓系统的竖向分区

竖向分区最核心的逻辑是控制系统工作压力,保证消防给水安全。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条,分区条件为:

分区条件项数值要求说明
系统工作压力>2.40MPa必须分区
消火栓栓口处静压>1.00MPa必须分区
自动喷水灭火系统报警阀处工作压力>1.60MPa如果是合设系统,还要考虑这个
喷头处工作压力>1.20MPa同上


分区时需要注意的几个问题:

■ 分区方式——常见的有两种:减压阀分区和串联分区。减压阀分区相对简单,经济性好,但要注意减压阀的选型(比例式还是先导式),而且减压阀前后要设压力表,阀后压力要保证最不利点消火栓的动压≥0.35MPa(高层建筑)。串联分区(即设分区水箱+水泵)系统更可靠,但造价高,而且需要设置转输水箱和转输泵,增加了一级能耗。

■ 高区与低区的流量分配——每个分区内的消火栓数量、消防泵流量要根据GB 50974-2014第3.5.2条和3.5.3条计算。高层建筑室内消火栓设计流量按建筑高度和体积查表,
回复 支持 反对