|
|
商超3000平属于中危险级A类火灾场所,按规范配置灭火器是必须的,不过你这个面积算比较大的,前期规划做好能省不少后期维护的事。
关于点位设置、保护面积和保护距离
主要依据是《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005(具体条文请以最新官方版本为准)。商超一般按中危险级考虑,A类火灾场所单具灭火器最大保护距离是20米,保护面积每具灭火器配置点覆盖75平方米左右。但实际点位不能光按面积除,还要考虑以下因素:
■ 点位要均匀分布,不能有死角,尤其货架区和通道转角处要注意
■ 每个配置点不少于2具灭火器,间距不超过20米(从灭火器到灭火器之间的距离)
■ 优先设置在疏散通道、安全出口、消火栓箱附近,不影响人员通行
■ 大型商超有多个防火分区时,每个分区内都要有独立的灭火器配置
另外,3000平的面积不建议只算一个计算单元,应该按防火分区或者楼层来划分,每个单元独立计算灭火器数量。公式是:
Q = K * S / U
其中K是修正系数(无消火栓和自动灭火系统取1.3,有消火栓取0.9,两者都有取0.5),S是面积,U是每具灭火器保护面积A类中危险级取75平方米/A。算出来的Q是灭火级别总量,再除以每个配置点灭火器的灭火级别(比如4kgABC干粉是2A),得到最少配置点数量。
关于维修和报废年限
根据《灭火器维修》GA 95-2015和《灭火器产品维修与报废》XF 95-2015:
| 灭火器类型 | 首次维修年限 | 维修周期 | 报废年限 | | 水基灭火器 | 出厂期满3年 | 每1年 | 6年 | | 干粉灭火器 | 出厂期满5年 | 每2年 | 10年 | | 二氧化碳灭火器 | 出厂期满5年 | 每2年 | 12年 | | 洁净气体灭火器 | 出厂期满5年 | 每2年 | 10年 |
商超一般用ABC干粉灭火器居多,注意到期要送有资质的维修单位,自已不能拆。
关于高层建筑中保护距离计算
高层建筑的保护距离计算跟普通建筑一样,按防火分区或楼层分别计算,不按整栋楼统一算。每层独立考虑,灭火器保护距离还是按GB 50140-2005的表面对应危险等级来查。A类中危险级20米,B类12米,高层办公或住宅如果只有A类火灾,按20米算。
但高层建筑有个特殊点:疏散距离长,灭火器配置点的位置要优先靠近楼梯间和疏散走道,确保人员逃生时能顺手拿到,而不是疏散到一半还要往回跑。
关于配置数量和摆放位置
摆放位置有几点硬性要求:
■ 灭火器箱或挂钩、托架顶部离地高度不超过1.5米,底部离地不小于0.08米
■ 灭火器不得设置在潮湿或有腐蚀性气体的地方,不然瓶体容易锈蚀
■ 不得设置在超出其使用温度范围的环境(ABC干粉是-20℃~55℃)
■ 每个配置点应有明显灭火器标志,不影响疏散通行
■ 门口、走道尽头、转角处这些位置优先考虑
数量上,3000平中危险级商超,如果同时有消火栓和自动灭火系统,K取0.5,计算下来最少需要约20具灭火器(按每具2A算),但建议实际配置时适当留余量,至少按计算值的1.1~1.2倍配置,因为商超后期货架调整、区域划分变化都可能影响灭火器可达性。
消防安全以当地消防部门审批意见为准,上述为通用规范参考,具体配置前建议咨询当地消防主管部门或委托有资质的消防设计单位出方案。 |
|