带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?

半地下室,小于50平米的房间,房间有的安装防火门有的没安装防火门,总面积小于200平米。走廊需要机械排烟,是否可以只考虑走廊排烟,房间排烟可以不考虑?

相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
关于排烟问题

先说结论:小于50平米且带防火门的房间,在满足特定条件时可以不单独设排烟,但不能一概而论。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.2条,设置在地下室的房间,当其建筑面积小于50平方米时,可不设置排烟设施,但这个前提是房间的疏散门必须通向走道,且走道需要设置机械排烟。你这个情况里,走道已经有机械排烟了,所以那些安装了防火门、面积小于50平米且直接通向走道的房间,是符合可以不设排烟条件的。但没安装防火门的房间就不一样了,如果房间门是普通门,无法在火灾时有效阻隔烟气,那这个房间就属于必须考虑排烟的范畴,不能单纯靠走道排烟来覆盖。

另外提醒一点,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.6.3条,一个防烟分区内多个需要排烟的房间,当房间总面积不超过200平米时,可将其视为一个防烟分区,但前提是这些房间的疏散门必须通向同一个走道,并且走道设置了排烟系统。你这里总面积小于200平米,但如果不满足“疏散门通向同一条走道”这个条件,还是要分开考虑。

以上涉及消防安全,具体设计以当地消防部门审批意见为准。

关于地下室疏散楼梯能否与地上共用

这个问题在规范里是有明确规定的。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.4条,地下室与地上部分可以共用楼梯间,但必须在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔,并设置明显的标志。也就是说,在首层楼梯间入口处做一个隔断,把地上和地下的疏散通道物理上分开。这样做的好处是地下的烟气不会通过楼梯间窜到地上部分。另外,如果地下室层数超过2层或地下室最底层室内地面与室外出入口高差大于10米,地下楼梯间还需要采用防烟楼梯间,这就比普通封闭楼梯间要求更严格了。

关于防火门闭门器和顺序器安装常见问题

项目上踩过的坑不少,说几个最常见的:

■ 闭门器安装后漏油——这个跟产品质量和安装角度都有关系,建议选带调速功能的液压闭门器,安装时保证闭门器本体水平放置,调节阀朝上,这样不容易漏油
■ 顺序器没调好——双扇防火门关不严,常见原因是顺序器安装位置不对或者没做初始调试,正确的做法是先装顺序器主体,再装上闭门器,最后调整顺序器的关闭速度,让两扇门依次关闭,先关主扇再关副扇
■ 闭门器拉杆角度不对——安装时闭门器拉杆与门扇的夹角应在30度左右,角度太大或太小都会导致关门不顺畅或关不严
■ 防火门安装后开关不灵活——门框与门扇的间隙要控制在3~5mm,装好闭门器后要检查是否有卡阻,特别是门扇下缘与地面的缝隙不应大于9mm

关于防烟分区长度超过规范限值时如何处理

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.2.4条,防烟分区的长边不应大于60m;当室内高度大于6m且自然对流条件良好时,可适当放宽,但不宜大于75m。如果长度超过限值,处理方式有几种:

■ 设置挡烟垂壁——用不燃材料制作的挡烟垂壁在顶棚下方分隔,垂壁下缘距地面不低于2.0m,这是最常用的方法
■ 设置隔墙——直接用防火隔墙划分防烟分区,但要注意隔墙上的门必须采用防火门
■ 调整排烟口位置——在超长的分区内增设排烟口,保证每个排烟口负责的排烟距离不超过30m(有喷淋时可放宽至37.5m)
■ 重新划分防烟分区——把长条形区域分成两个或更多防烟分区,每个分区独立设置排烟系统或排烟口

个人建议你优先考虑挡烟垂壁方案,施工相对简单,对使用功能影响也小,但要注意垂壁的安装高度不能影响疏散净高要求。

以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,规范条文请以最新官方发布的版本为准。