关于消火栓8301模块总报反馈

大家好,问下海湾5000的主机,最近消火栓泵总报反馈,可是现场泵没有动作,(把反馈线挑了还报反馈)总是误报而且自己还恢复,(几乎每天都反馈一次)模块已经换过一次,请问下这是什么原因,该怎么解决

相关问题讨论:
1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 12:54 | 显示全部楼层
你这个故障现象我分析一下,反馈线挑了还报反馈,说明问题不在现场泵的反馈信号线上,而是模块本身收到或者误判了某个信号,甚至可能是线路问题。模块换了还报,基本可以排除模块硬件本身的问题了。

先捋一下,海湾5000主机配8301模块,消火栓泵反馈通常走的是泵的接触器或继电器辅助触点,泵没动作,那个触点就不会闭合,按理说不会有反馈电压回来。但有两个常见情况容易被忽略:

■ 一是线路中间有接头,特别是多线制启泵的反馈线,如果跟强电管线同管敷设,感应电或者漏电窜进去,模块输入端一直有电压,就可能误报。把反馈线挑掉还报,可能是模块的公共端(COM)或者反馈输入端子(比如I、G端子)上有感应电,或者模块本身输入的24V电源不稳定,存在波动。
■ 二是模块本身没问题,但接线方式不对。8301模块的反馈线是接无源常开触点,如果施工时把反馈线接成了常闭触点,或者线路有轻微接地(模拟出闭合状态),模块就会一直认为有反馈。
■ 还有个可能性,就是主机多线控制盘或者总线控制盘的输出,在模块收到了启动信号后,因为某种原因模块内部的逻辑判断出错,把启动信号的电位误判为反馈信号。这个在模块的软件版本或者主机系统版本有bug时也出现过。

建议你按以下步骤排查:

第一步,用万用表测一下模块的反馈输入端(I和G端子,具体看接线图),在不接现场反馈线的情况下,看有没有直流电压,正常应该为0V。如果有电压(比如超过5V),就属于感应电,说明线路跟强电并行敷设,需要查线管路径,重新穿管或加屏蔽,或者把反馈线改成屏蔽双绞线。

第二步,在模块端把反馈线彻底断开,短接模块的反馈输入端子(模拟触点闭合),看主机是否报反馈。如果短接后主机正常报反馈,说明模块和主机本身没问题,问题出在线路上。

第三步,检查一下模块的24V电源线,看是不是跟其他强电共管,或者电源线有破损、接地,导致电源波动干扰了模块内部逻辑。

第四步,如果以上都查不出,把模块的反馈线从模块上拆下来,直接接到一个手动按钮上,在主机端强制启动一次,看是否恢复。如果还是报,基本可以确定是主机多线输出回路的问题,或者模块跟主机之间的通讯回路有干扰,得联系海湾当地的技术支持给主机做一下地址诊断或者升级。

另外,海湾5000主机的多线联动和反馈是两套独立的逻辑,有时候模块的故障反馈(比如线断)也会被误报成反馈,需要确认一下主机报的是“反馈”还是“故障”。如果是故障,那可能是模块的反馈线(或启动线)线路断了,或者端子接触不良,模块自检发现线路开路也会报,但恢复几次就可能是因为接触不良时好时坏。

关于你提到的几个相关问题

1. 高层建筑消火栓系统竖向分区

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,高层建筑消火栓系统竖向分区主要看静水压力。当系统工作压力大于2.4MPa时,或者消火栓口静压超过1.0MPa时,就应该分区。

分区方式有串联分区(设置中间水箱和转输泵)和并联分区(各分区独立水泵)。对超高层建筑,一般用串联分区,因为并联分区对水泵扬程要求太高,管道承压也吃不消。分区时要注意,每个分区内的消火栓口静压不宜超过1.0MPa,动压不宜超过0.5MPa(超过0.5MPa要设减压设施)。

2. 消火栓箱内配件容易忽视的细节

■ 消防软管卷盘(自救卷盘)的配置:很多地方只放了水带和水枪,忽略了软管卷盘,但根据GB 50974-2014第7.4.2条,人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑,必须设消防软管卷盘或轻便水龙。
■ 水带甩开后的接口方向:箱内水带挂置时,接口应向箱门,不能卡住,否则紧急使用时甩不开。
■ 栓口的出水方向:根据GB 50974-2014第7.4.8条,栓口应朝外,并不应安装在门轴侧,很多人装反了,导致开门后栓口挡住箱门。
■ 箱体厚度:现在很多成品箱为了省材做得太薄,但规范要求箱体材料厚度不大于1.2mm,很多人忽略了强度,容易变形。

3. 消火栓口动压和静压要求

根据GB 50974-2014第5.1.6条(强条)和第7.4.12条:

静压:消火栓栓口处的静水压力不应大于1.0MPa,超过1.0MPa要分区或设减压阀。但要注意,系统最不利点的静压,在高层建筑中,当系统工作压力在1.2~1.6MPa之间时,最不利点消火栓的静压不应低于0.15MPa,否则需要设稳压泵。

动压:消火栓栓口处的动压不应大于0.5MPa(超过0.5MPa容易导致水带被甩脱或伤人)。当动压大于0.5MPa时,应采用减压稳压消火栓或减压孔板。但最不利点处的动压,一般不应低于0.25MPa(有稳压泵时),无稳压泵(仅靠高位水箱)时,最不利点静压可能不足,需要设增压设施。