关于消火栓泵一直报反馈的问题
你这个情况我项目上遇到过类似的,模块没坏、线路没问题、启动信号也没给,但就是一直报反馈,原因可能出在反馈回路的接法上,我帮你理一下思路。
首先确认一点:消火栓泵模块的反馈信号,信号来源是水泵控制柜的反馈端子(通常是控制柜内接触器或中间继电器的辅助触点),而不是来自低压压力开关或远程启动按钮。即便主机和控制柜都在手动状态,如果控制柜内部反馈端子的接线有问题,或者反馈端子被误接成了常闭触点,就会一直给模块返回有动作的信号。
我的排查建议:
■ 第一步:到水泵控制柜那里,打开柜门,找到接模块反馈的两根线,临时拆掉其中一根。如果模块的反馈信号立刻消失,那就说明问题出在控制柜内部的反馈触点上——可能是触点粘连、接线错误(接了常闭触点而不是常开触点),或者是反馈线在柜内某处短路了。
■ 第二步:如果拆线后反馈信号依然存在,那问题就在模块到控制柜之间的管线上。虽然你说线路没问题,但建议用万用表测一下这两根线之间的电阻,看看有没有因为进水或绝缘破损导致的异常导通。我以前遇到过一根线在JDG管里被管口毛刺磨破皮,跟管子搭上了,反馈信号就一直报。
■ 第三步:模块自身的配置也检查一下。有些模块需要并接终端电阻,如果没接或者电阻值不对,也会一直报反馈。具体看模块的说明书。
至于你提到的"低压压力开关没动作,远程启动没动作",这些跟反馈信号本身没有直接关系——它们只是不会触发启动,但不会阻止反馈信号的误报。反馈是独立于启动信号的回路。
关于消火栓箱配件配置的细节
这个根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,室内消火栓箱内标准配置包括消火栓、水带、水枪,还有消防软管卷盘和灭火器(视场所要求而定)。实际工程中容易忽略的几个点:
■ 消防软管卷盘的安装高度和位置。软管卷盘通常设置在消火栓箱内或箱体下方,其接口应便于连接,且卷盘出口压力不应大于0.5MPa,这个在GB 50974-2014第7.4.2条有要求。如果位置太偏或者卷盘被其他东西挡住,真正用的时候根本拉不出来。
■ 灭火器的配置。除了消火栓箱内的灭火器,还要注意灭火器配置的类型是否符合该场所的火灾类别(A类、B类、C类等),以及灭火器生产日期和压力表是否正常。灭火器属于消防器材,其配置还涉及《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005。
■ 消火栓接口的方向。大口径消火栓接口的方向应便于水带连接,不能正对着墙壁或者箱体边框,否则接水带的时候非常别扭。这个在施工中容易被忽视,验收时也可能被提出来。
■ 箱体材质和防火等级。消火栓箱的箱体钢板厚度有要求,根据产品标准,薄钢板箱体厚度不应小于1.2mm,厚钢板箱体不应小于1.5mm。如果用了厚度不够的箱子,时间长了容易变形。
关于消火栓保护半径和布置间距的取舍
这个问题在做设计时确实经常要权衡。根据GB 50974-2014第7.4.6条,室内消火栓的保护半径一般不超过25m,但实际中还要考虑水带折损长度(水带弯曲后有效长度会减少,通常按0.8~0.9的折减系数考虑),以及水枪充实水柱的长度(一般按7m~13m)。所以实际保护半径大致是:水带长度(按25m计)x 0.8 + 充实水柱长度(按7m计)≈ 27m左右,但规范限值是25m。
布置间距一般按两股水枪同时到达同一防火分区的任何一点来考虑,常规间距在30m以内。实际设计中取舍的点在于:
■ 楼梯间前室、电梯前室这些关键位置,必须布置消火栓,这是底线,不能因为间距不够就取消。如果楼梯间前室和走道都有消火栓,间距可以适当放宽,但也要保证两股水枪能同时覆盖最不利点。
■ 如果遇到大空间场所(如商场、展厅),消火栓间距可以适当拉大,但不要超过30m,而且要保证每个防火分区内至少有两个消火栓。如果空间特别大,建议增加消火栓数量,而不是单纯拉大间距。
■ 对于转角处、走廊尽头等地方,要注意不能因为间距问题导致消火栓被遮挡,或者水带放出来之后拐弯太大。设计时最好用CAD模拟一下水带走向,不要只看直线距离。
关于高层建筑消火栓系统竖向分区
根据GB 50974-2014第6.2.1条,系统工作压力大于2.4MPa时,应进行竖向分区。分区时需要注意:
■ 分区的界限是压力。通常一个分区内的静水压力控制在0.8MPa以内,动水压力(工作压力)控制在1.2MPa以内,超过这个值就需要减压阀或者分区阀组来控制。如果压力过高,消火栓口出水压力超过0.5MPa时,还要在消火栓口加装减压孔板或减压稳压消火栓,这个在GB 50974-2014第7.4.12条有要求。
■ 分区时还要考虑消防泵的扬程。如果楼层太高,分区 |
|