多层餐厅食堂的室内消火栓设计流量怎么取?

“单独建造的多层餐厅、食堂的室内消火栓设计流量参照什么建筑取?”

相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 20:40 | 显示全部楼层
关于多层餐厅食堂的室内消火栓设计流量

单独建造的多层餐厅、食堂,其室内消火栓设计流量按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第3.5.2条,属于“其他建筑”类别,跟建筑体积直接挂钩。具体来说,体积大于25000m³时,设计流量取15L/s,同时使用水枪数量取3支;体积小于等于25000m³时,取10L/s,同时使用水枪数量2支。

不过需要留意的是,GB 50974-2014第3.5.3条里提到,当建筑物内设有自动喷水灭火系统时,室内消火栓设计流量可以按表中数值的50%折减,但前提是折减后不能低于10L/s。所以如果这个餐厅食堂同时设有喷淋,10L/s可能折减到5L/s,但因为不能低于10L/s,所以实际还是按10L/s取。不过这个前提是自动喷水灭火系统必须是全楼设置的,局部设不能折减。

另外一类比较特殊的情况,如果这个餐厅食堂是跟其他功能(比如商场、办公)合建在同一栋多层建筑里,那就要按整栋建筑的总体积查表,不是只按餐厅部分来算。建议把整栋楼的建筑体积和功能组合都确认清楚再取值。

具体取值以当地消防部门审批意见为准,设计时建议结合当地审图中心的口径来定。

关于消火栓的保护半径和布置间距取舍

保护半径和布置间距之间的矛盾,在实际设计中确实经常碰到。根据GB 50974-2014第7.4.6条,消火栓的保护半径计算公式是R = kLd + Ls,k取0.8~0.9(水带折减系数),Ld是水带长度(25m),Ls是充实水柱的垂直投影长度(一般取10~13m的充实水柱长度乘以cos45°)。算下来一个栓的保护半径大约在28~30m左右。

但在实际布置中,间距是受两个因素控制的:一个是你算出来的保护半径,另一个是规范规定的最大间距。GB 50974-2014第7.4.10条明确,室内消火栓的布置间距不应超过30m(高层和重要公共建筑不应超过25m)。这两个条件必须同时满足,取苛刻的那个。

我的经验是,保护半径的理论值往往偏大,实际布置时优先满足间距要求,因为间距直接决定了是否会出现消防死角。建议按以下步骤操作:

■ 先按30m间距画网格布置栓位,确保相邻两个栓的距离不超过30m
■ 再用保护半径复核,看每个栓的保护半径能否覆盖到房间最远点(在走道里要算曲折路径)
■ 如果某个位置保护半径覆盖不到,就在那个位置附近补一个栓

取舍的总原则是:间距优先,半径复核,不能让同一个房间被两个栓的半径都覆盖不到。

关于高层建筑消火栓系统竖向分区

竖向分区主要看系统的工作压力。根据GB 50974-2014第6.2.1条,消火栓系统的工作压力大于1.2MPa或系统静压大于1.0MPa时,必须分区。分区的方式有几种常见做法:

■ 串联分区:低区和高区独立设置消防泵,或者用转输水箱+转输泵的方式逐级供水。优点是系统压力稳定,缺点是需要两个泵房,土建和电气成本增加
■ 并联分区:同一个泵房内设置两组水泵,分别供低区和高区。优点是系统简单,管理方便,缺点是泵房占用面积大,低区泵的扬程浪费
■ 减压阀分区:一组水泵供全楼,高区直接供水,低区通过减压阀减压。优点是节省泵房面积,缺点是减压阀需要定期维护,一旦失效可能造成低区超压,所以规范要求减压阀组必须设置备用阀

需要注意的几点:

■ 分区后,每个分区的最不利点消火栓静压不应小于0.15MPa,最高点静压不宜超过1.0MPa
■ 分区水箱的容积要满足前10分钟消防用水量,同时要设置消防泵启动后的流量接力措施
■ 减压阀分区时,减压阀前后必须设压力表,且减压阀后应设安全阀,防止超压

关于消火栓口动压和静压要求

这个在GB 50974-2014第7.4.12条有明确规定:

■ 静压要求:最不利点消火栓的静压,对于一类高层不应小于0.10MPa,对于二类高层不应小于0.07MPa,对于多层建筑不应小于0.07MPa。静压太低的话,压力开关启动不了消防泵,所以必须满足这个底线
■ 动压要求:消火栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置(减压孔板或减压稳压消火栓)。动压过大的危害是反作用力太大,一个人抱不住水枪,射水时操作困难
■ 充实水柱要求:动压对应的充实水柱长度,一般建筑不应小于10m,高层建筑和重要公共建筑不应小于13m

实际设计中,静压的计算要看系统最不利点与消防水池最高水位的标高差,动压的计算要看水泵扬程和管道沿程、局部水头损失。如果计算出来的动压超过0.50MPa,可以在消火栓口加设减压孔板,孔板的孔径需要根据设计流量和动压差来计算,设计手册上有现成的表格可以查。

以上内容基于GB 50974-2014版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准,且最终设计意见以当地消防部门的审批为准。