查看: 50|回复: 1

智能化设备用房、换热机房、水箱间、经常积水场所

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能化设备用房、换热机房、水箱间、经常积水场所

1、智能化设备用房包含换热机房么?2、水箱间算是经常积水场所么?3、适用于《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022) 2.0.3-1、2么?  1 不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层,当与其贴邻时,应采取防水措施;2 地面或门槛应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0.10m,设在地下层时不应小于0.15m。

相关问题讨论:
1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
关于智能化设备用房、换热机房、水箱间这三个问题

先回答你问的核心问题,这几个问题在GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》的条文说明里其实有对应的解释,但很多同行容易搞混。

1. 智能化设备用房包含换热机房吗?

不包含。GB 55024-2022第2.0.3条里说的“智能化设备用房”特指弱电类的设备用房,比如通信机房、网络机房、消防控制室、安防监控中心、弱电进线间等。换热机房属于暖通系统的动力用房,是热源设备用房,不在这个范畴内。两者在负荷性质、用水用电需求、环境要求上都不一样,不能混为一谈。

2. 水箱间算是经常积水场所吗?

这个要看情况。正常使用状态下,水箱间主要是水箱本体和管道,地面虽然有少量冷凝水或冲洗水,但一般不会“经常积水”。但GB 55024-2022第2.0.3条里说的“经常积水场所”是指卫生间、浴室、厨房、洗衣房、水泵房这些地方,地面经常处于潮湿甚至有明水状态。水箱间如果设置了排水沟或者地漏,正常使用下不算经常积水场所。但如果水箱间地面没做防水、排水不通畅,或者水箱是敞开式的水池,那风险就高了,建议按经常积水场所来考虑,留足防水和排水余量。

3. 适用于GB 55024-2022第2.0.3-1、2条吗?

这条条文主要针对的是智能化设备用房、配电室、弱电机房等用电设备用房。如果换热机房、水箱间里有配电柜、控制柜等电气设备,那直接适用。如果只是换热设备本体和水箱,没有电气设备,那这条的关联性不强。但建议参照执行——因为这是全文强制性规范,条文本身是必须执行的底线要求,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

简单说:如果换热机房或水箱间里布置了配电箱、控制柜或弱电设备,那就必须满足“不应设在经常积水场所的直接下一层”和“地面或门槛高出本层楼地面不小于0.10m(地下层不小于0.15m)”这两条要求。如果只是纯设备间,没有电气设备,那主要看排水和防水设计,不强制适用,但建议按这个留余量。

关于电缆井道防火封堵、应急照明等其他问题

你提到的这几个问题也是常见的老问题,一起说两句。

1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.6条,电缆井、管道井在每层楼板处要用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。具体做法:

■ 楼板处:用防火封堵板材(如防火板、耐火石膏板)配合防火密封胶,在井道内形成完整的防火封堵系统,封堵厚度不小于楼板厚度
■ 电缆穿越处:在电缆与支架、管槽之间用柔性有机防火堵料填塞密实,外侧再用防火密封胶封闭
■ 变形缝处:如果是变形缝两侧的井道,要用防火密封胶配合防火膨胀密封条,确保变形时仍能有效封堵
■ 检查口:井道检修门要用乙级防火门,门缝处用防火密封条

此外,GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》第5.5.3条对电缆防火封堵也有具体要求,建议结合项目实际情况查阅。

2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.1条和3.2.2条:

照度要求:
■ 疏散走道:最低照度不低于1.0 lx
■ 人员密集场所、楼梯间、前室:不低于5.0 lx
■ 避难层(间):不低于10.0 lx
■ 病房楼、手术室等特殊场所:设有自己的规定

持续供电时间:
■ 民用建筑:一般不低于30分钟
■ 高层建筑(100米以上):不低于90分钟
■ 超高层建筑、大型交通枢纽、大型文体场馆:不低于90分钟,具体按设计文件
■ 医疗建筑、消防控制室、消防水泵房等关键场所:不低于180分钟

具体数值建议以当地消防部门审批意见为准,不同地区可能会有更严格的要求。

3. 你帖子里提到的“...”还有其他问题没写全,如果有具体想了解的,可以再补充,我看能不能一起讨论。

以上内容基于训练数据覆盖范围内的公开信息,规范最新版本请以主管部门公告为准。