老人照料场所的自动喷淋灭火系统的火灾危险等级

请问老人照料场所的自动喷淋灭火系统的火灾危险等级按什么等级来计算?

相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
关于老人照料场所的火灾危险等级

这个问题的关键在于场所的具体功能布置。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017,附录A"设置场所火灾危险等级举例"中,对老人建筑是有明确分类的。一般来说,老人照料设施(如养老院、福利院、老年公寓等)通常按中危险级Ⅰ级来设计

不过,这里面有个细节需要留意。如果老人居室内设有床头柜、衣柜等固定家具,或者走道区域有障碍物影响喷头布水,可能会影响喷头的选型和布置,但危险等级本身一般不因此调整。另外,如果该照料场所内还设有医疗康复功能(如理疗室、换药室等),建议按医疗建筑的相关规定再确认一下。

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文的表述请以最新发布的规范原文为准

关于喷淋系统设计参数

按中危险级Ⅰ级确定的话,设计参数是这样的:

参数项中危险级Ⅰ级要求
喷水强度6 L/(min·m2)
作用面积160 m2
最不利点喷头工作压力≥0.05 MPa
喷头最大间距正方形布置时不超过3.6m,矩形布置时长边不超过4.0m
喷头与边墙距离不超过1.8m


具体的喷头选型还要看场所的净空高度。如果净空高度不超过8m,可以采用标准覆盖面积洒水喷头;如果超过8m,就得用扩大覆盖面积洒水喷头或特殊类型喷头了。另外,老人照料场所的喷头动作温度通常选68°C(公称动作温度68°C的玻璃球洒水喷头,颜色为红色)。

关于寒冷地区冬季防冻

北方项目上这块确实是个实际问题,我见过因为防冻没做好,冬天爆管导致整个楼层泡水的案例。常见做法有这几种:

■ 采用干式系统或预作用系统。干式系统虽然在有采暖的室内区域用得少,但如果是无采暖的走道、楼梯间,或者建筑内局部区域冬季不供暖,可以考虑。预作用系统更稳妥,平时管网充气或充水(低压),火灾时联动开启,比干式系统反应快,能避免干式系统喷头开启后排气时间过长导致灭火延迟的问题
■ 如果有采暖条件,确保消防管道敷设区域冬季温度不低于4°C,这是最直接的办法。管道保温要按照当地气候条件选够厚度,保温层外面还要做防水隔汽层,不然保温层受潮了等于没做
■ 局部管道实在无法避免冻管风险的,可以用电伴热,但要有可靠的温控和巡检措施,而且电伴热需要接消防电源,平时要定期检查是否正常工作

特别提醒:干式系统和预作用系统的设计参数与湿式系统不同,比如干式系统的作用面积要按1.3倍修正,喷水强度不变,这点在GB 50084-2017第5.0.10条里有明确规定。

关于喷淋泵启动后管网压力波动对其他系统的影响

这个影响是存在的,尤其是在消防系统合用的项目中。喷淋泵启动时,管网压力会有一个瞬时下降,然后快速回升到设定值。如果这个系统同时给消火栓系统供水(即共用一组消防水泵),那么喷淋泵启动导致的压力波动确实会影响消火栓系统的出水压力。

解决思路有几点:

■ 设计时做好系统分区,喷淋系统和消火栓系统各自独立设泵,或者采用稳压泵和气压罐来维持管网压力稳定
■ 消防水泵的启停控制逻辑要合理,主泵启动后如果管网压力过高,应通过泄压阀泄压,而不是频繁启动停泵,后者对管网冲击更大
■ 如果已经出现压力波动导致消火栓出水不稳定的情况,建议检查一下稳压泵的设定压力是否合理,以及消防水泵的出水总管上是否设置了缓闭止回阀,防止水锤冲击

最后提醒一句,消防系统的设计、施工和验收都有严格的规范要求,具体方案请以具备设计资质的单位出具的正式施工图为准,并报当地消防部门审批。