消防泵一用一备,主泵启动失败自动切换到备用泵,

消防泵一用一备,主泵启动失败自动切换到备用泵,请问这个切换功能可以在消防控制器实现吗?主泵启动失败给消防控制器一个信号,消防控制器联动启动备用泵,还是说必须在电气控制柜实现这个功能,有规定吗?

相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 05:17 | 显示全部楼层
关于切换功能的实现位置

这个问题确实有明确规定。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.12条,消防水泵控制柜应设置手动和自动切换功能,主泵启动失败时应自动切换到备用泵启动。这里的关键是"控制柜",也就是电气控制柜层面,不是消防控制器层面。

为什么不能只靠消防控制器?因为消防控制器的信号传输存在延迟和中间环节失效的风险,而控制柜内通过硬接线直接采集主泵启动失败信号(比如主泵接触器反馈信号、电流检测信号或故障继电器信号),切换响应速度更快,可靠性也更高。消防控制器可以作为一个监控和备用的远程控制手段,但主备泵的自动切换功能必须在控制柜内实现,这个是强制性要求

国家标准图集《消防水泵控制》16D303-3里也有明确的控制电路原理图,主泵启动后如果接触器未反馈或者电流检测不到,控制柜会自动启动备用泵,不需要经过消防控制器。

关于消防水泵的自灌式吸水

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.12条,消防水泵应采用自灌式吸水,具体要求包括:

■ 水泵的安装高度应保证消防水池的最低有效水位高于水泵的放气孔,或者泵壳顶部至少100mm,确保水泵在任何时候都能自动进水
■ 对于立式泵,最低有效水位不得低于水泵的出水口
■ 水泵的进水管应保证满管进水,吸水口处应设置旋流防止器或淹没深度满足要求

如果消防水池最低水位低于水泵,就需要考虑设置吸水井或者把水泵降层布置,实在不行也可以用潜水泵,但潜水泵本身也有自灌要求。

关于应急照明的照度和持续时间

这是消防电气中比较基础的内容,依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018:

疏散走道地面照度不应低于1.0lx,人员密集场所不应低于3.0lx
楼梯间/前室地面照度不应低于5.0lx
消防控制室/消防水泵房照度应保持正常照明照度
应急照明持续时间建筑高度不大于100m时为0.5h,大于100m为1.5h,医疗建筑为1.0h


另外,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.5条,备用电源的连续供电时间也有同样要求。

关于稳压泵的启停压力设定

稳压泵的启停压力设定需要结合消火栓系统(或自动喷水灭火系统)的最不利点工作压力来计算,具体可以参考《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条:

■ 稳压泵的启泵压力P1应满足最不利点消火栓或喷头所需的静压要求(消火栓系统一般为0.15MPa,喷淋系统由设计确定)
■ 停泵压力P2 = P1 + 0.05~0.07MPa,一般取0.05MPa
■ 稳压泵的启停压力差不宜过大,否则频繁启停会导致设备损坏,规范建议压力差在0.05~0.10MPa之间

实际工程中,一般通过计算确定P1后,再根据系统管网容积和气压罐的调节容积来设定P2,确保稳压泵在一定时间内启停次数不超过每小时15次。具体数值建议在设计阶段由设计人员根据计算确定,施工调试时再根据现场实际压力微调。

以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体规范条文请以最新发布的官方版本为准。