小区的环形消防车道上有两个出口,是否能将一个上锁。

小区为了方便管理,将小区环形消防车道上的两个出口中的一个上锁,但第一时间能开,也不影响灭火救援,是否违反规定。

相关问题讨论:
1. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定?
2. 消防电梯井底的排水设施如何设置?
3. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
关于消防车道出口上锁的问题

先说结论:这个做法违反规定,即使你说"第一时间能开"也不行。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.1.8条,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0米,消防车道上严禁设置影响消防车通行的障碍物。这条是强制性条文,必须严格执行。上锁就是设置了障碍物,哪怕你留着钥匙、承诺秒开,法规上也不认这个。

我理解小区想管住外来车辆乱停乱放,这个出发点没问题。但消防车道涉及公共安全,不能图方便降低标准。规范明确要求的是"畅通无阻",不是"有条件通过"。真要出了事,消防车在门口耽搁十秒钟,那就是火烧眉毛的事,谁也担不起这个责任。

建议的做法:改用地桩或者活动栏杆,白天由物业人员值守,夜间锁起来但钥匙要在值班室显眼位置挂好,并且定期组织消防演练,确保每个保安都知道怎么开。具体方案以当地消防部门审批意见为准。

关于消防登高操作场地的尺寸规定

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.2.2条,消防登高操作场地的长度和宽度要求如下:

建筑高度长度宽度
H ≤ 50m不小于15m不小于10m
H > 50m不小于20m不小于10m


另外跟帖里提到的几个要点我再补充一下:
■ 场地边缘距建筑外墙的距离不宜小于5米,且不宜大于10米
■ 场地坡度不宜大于3%
■ 场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的荷载

关于消防电梯井底的排水设施

这个根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第9.2.3条,消防电梯井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2立方米,排水泵的排水量不应小于10升/秒。另外跟帖里提到的自动排水启动装置,这个在《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019里有相关要求,排水泵的启停宜按水位自动控制。

关于消防车道的转弯半径和净空高度

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.1.9条:
■ 转弯半径:普通消防车不小于9米,登高消防车不小于12米,特种消防车(如大型云梯车)不小于16米
■ 净空高度:不小于4.0米
■ 净宽度:不小于4.0米

值得注意的是,这个4米的净空高度是包括消防车道上方所有障碍物的净空,比如树枝、招牌、管线等等,都要留够。

最后提醒一下,以上规范版本是我目前掌握的信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。消防验收这块各地执行标准可能还有差异,以当地消防部门审批意见为准。