着火时自动开启的门能作为排烟通道么?

各位老师,有个改造项目,办公类型的,核心筒位于建筑中央,核心筒中有电梯,四周是开敞的办公区,原设计中位于核心筒内的电梯厅跟办公区是联通的,所以划分防烟分区时跟周边的办公是划到一起的。现在做改造,把电梯厅用电动门跟办公区隔开了,但是分隔后电梯厅的面积大于50㎡了,这样就需要单独做排烟了吧。由于原设计的限制,周边的排烟风管拉不过来,现在想的是,这个电动门做成着火时自动开启的,还是用周边的防烟分区带排烟,有可实施性么?

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这个方案在消防设计上是行不通的,而且有安全隐患,不建议这么干。

关于电梯厅是否需要单独排烟

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.1条,防烟分区的划分原则里,对于使用房间、走道等,面积超过50平方米的独立区域,原则上应独立划分防烟分区,并设置相应的排烟设施。你这边电梯厅用电动门隔开以后,已经形成了一个独立的空间,面积超过50平方米,确实应该单独考虑排烟。

能不能用电动门兼做排烟通道?

这个想法在规范上找不到依据,实际操作中问题也很大。

■ 排烟口的设置要求。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.12条,排烟口应设在防烟分区内,而且风口要设在储烟仓内。电动门装的是门,不是排烟口,它的开启位置和开启面积都无法保证排烟效果。火灾时热烟气往上走,门的位置在底部,烟气根本排不出去。

■ 火灾时自动开启的门,性质上属于防火分隔设施或者疏散通道,它承担的是控制火势蔓延和保证人员安全疏散的功能,拿来排烟跟它的功能是冲突的。一旦门开启,烟气会通过门洞扩散到办公区,反而把整个办公区污染了,更不利于人员疏散。同时,原本用门隔开就是为了防止烟气蔓延,火灾时自动打开,等于把分隔的目的全部否定了。

■ 排烟系统的联动控制逻辑不同。机械排烟系统启动时,是排烟阀打开、排烟风机启动、补风系统联动;而你这里只是一个电动门打开,门打开了不等于烟气能被有效抽走,排烟的动力源(排烟风机、排烟口、风管)都没有,光靠门开着,烟气只会自然扩散,形不成有效排烟。

此为消防安全问题,最终方案必须以当地消防部门审批意见和具备相应资质的消防设计单位出具的正式设计文件为准。

建议的改造方向

既然排烟管拉不过来,可以看看这几条路:

■ 增加一台排烟风机,从电梯厅直接接排烟管到室外。如果外墙或者屋面有条件,单独设一台排烟风机,给电梯厅做独立排烟系统,这是最规范的做法。

■ 如果确实没法设独立排烟,看能不能调整隔断方案。比如把电梯厅面积控制在50平方米以内,或者把电梯厅跟相邻的走道/前室合并,调整防烟分区划分,让面积不超过50平方米,就不需要单独做排烟了。

■ 看能不能用自然排烟。如果有直接对外的窗户或开口,且开口面积满足规范要求(自然排烟窗面积不小于该防烟分区面积的2%),可以走自然排烟,成本低很多。

总之,电动门不能代替排烟设施,这个方案在消防审查阶段肯定过不去。建议找一家有经验的消防设计单位,结合现场条件重新做个方案。