公共建筑厨房排油烟设施能不能当做事故排风

公共建筑厨房排油烟设施能不能当做事故排风

相关问题讨论:
1. 关于公共建筑厨房排油烟设施能不能当,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 公共建筑厨房排油烟设施能不能当在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似公共建筑厨房排油烟设施能不能当的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
关于厨房排油烟设施能否代替事故排风

这个问题在暖通同行里讨论过不少次,先说结论:不建议,也不合规

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第9.3.11条,事故排风系统是专门为排除泄漏的可燃气体或有毒气体设置的,要求独立设置,排风机、风管、控制系统都要独立,不能跟其他通风系统共用。而厨房排油烟设施主要处理的是烹饪过程中产生的油烟和热量,属于平时运行工况。两者服务对象和运行工况完全不同,混用的话,一旦发生燃气泄漏,排油烟系统的风量、风压、防爆等级以及控制逻辑都无法满足事故排风的要求,存在安全隐患。

另外,从《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的角度来看,事故排风属于安全设施,验收时有专门的检测要求,用排油烟系统代替,消防验收肯定是过不去的。

关于规范最新调整

目前我掌握的信息是,GB 50016在2018年版之后没有新的修订版,但《建筑防火通用规范》GB 55037-2022作为全文强制性规范实施后,部分条文被替代,具体条文请以最新发布的规范原文为准。核心原则没有变——事故排风必须独立设置,不能跟平时排风系统混用。

不过,有一种做法是可以在厨房排油烟系统的基础上,额外增设一套独立的事故排风系统,两者各自独立运行,这是合规的。或者如果厨房排油烟系统在设计时就预留了事故排风工况(比如风机采用防爆型、风管按事故排风要求设置、电气控制能独立切换),但这种情况在实际工程中很少见,而且需要跟当地消防部门确认,以当地消防部门审批意见为准。

关于施工验收关键节点

如果一定要做事故排风,施工验收时这几个地方要重点盯:

■ 风管材质:事故排风风管必须采用不燃材料,钢板厚度符合设计要求,不能拿普通镀锌铁皮搪塞
■ 防火阀:事故排风管穿越防火分区、机房隔墙等位置,必须设置防火阀,阀体动作温度需符合规范要求
■ 防爆要求:如果厨房使用燃气,事故排风机及电机必须采用防爆型,接地可靠
■ 电气联锁:事故排风与燃气泄漏报警系统必须联锁启动,同时要能手动控制,不能只靠自动

关于工程案例

以前做过一个商业综合体的厨房项目,当时施工方也想省事,把排油烟管道跟事故排风管道合并了,结果消防验收时被打了回来。后来是拆了重做,单独加了一套事故排风系统,排风口设在厨房下部,离燃气管道近的地方,才通过验收。这个教训挺深刻的,不要在设计阶段就想着省这条路,后期整改成本更高。

你现在的项目处于什么阶段?如果是设计阶段,建议直接按独立系统设计;如果是施工阶段发现图纸有问题,及时跟设计沟通变更,不要擅自合并。