单一房间建筑面积这个计算基准的问题,在改造项目里确实容易扯皮,先给你一个明确的结论。
关于建筑面积的取定规则
按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013第3.0.1条,建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。对于你这种情况,房间的建筑面积应取房间隔墙外围水平面积(即按墙体外边线计算),而不是按中心线或者内边线。
规范对"建筑面积"的定义是结构外围尺寸,不是使用面积也不是轴线面积。你提到的"两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于120㎡"这个条件,对应的应该是房间隔墙结构外围的建筑面积,而不是内边线算出的净面积。
所以你的情况需要注意:如果按隔墙外边线算已经超过120㎡,那这个房间原先只设置一个疏散门是不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.15条要求的。
不过改造项目有个操作空间:你可以跟当地消防部门确认一下,是否可以按改造后的实际使用功能重新核定疏散人数,再看是否满足"位于两个安全出口之间"这一条件。如果该房间确实位于两个安全出口之间,且疏散人数较少,实际疏散宽度满足要求,部分地区在消防验收时对既有建筑改造有小幅放宽的案例。但这不是普遍做法,必须以当地消防部门的审批意见为准,如果改造后仍按一个门报审,消防验收可能通不过。
关于疏散楼梯间常见错误
做施工图审查的时候遇到过不少,常见的有几个:
■ 首层楼梯间未直通室外——楼梯间在首层应该通过门厅直通室外,或者通过扩大前室进入安全区,但有些设计把楼梯间出入口设在了商铺内部,等于把疏散路线穿过了火灾危险区域
■ 楼梯间前室被占用——前室不能堆放杂物,这个在施工和验收阶段经常被忽略,图纸上画了前室,实际施工时被改成了储藏间或者管道井
■ 疏散宽度不足——楼梯宽度按疏散人数算出来不够,或者楼梯梯段净宽低于规范最小值(居住建筑1.1m,公共建筑1.2m)
■ 疏散楼梯在首层未设防火分隔——楼梯间在首层外门距离小于15m,但未做防火分隔,烟气可能倒灌到楼梯间
关于商业建筑疏散人数取值
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条,商店营业厅内的人员密度,地下第二层取0.56人/㎡,地下一层取0.60人/㎡,地上第一、二层取0.43~0.60人/㎡,地上第三层取0.39~0.54人/㎡,地上第四层及以上各层取0.30~0.42人/㎡。
注意:这个密度是按营业厅的营业面积来算的,不是建筑面积。营业面积一般指除卫生间、楼梯间、设备用房等辅助用房以外的实际经营区域。另外,这个密度是上限值,如果当地有更严格的规定,按当地标准执行。
对于多业态混合建筑,疏散人数应分业态分别计算再汇总。比如商业部分按营业面积算,餐饮部分按餐位或座位数算,影院按座位数算,不能混用。具体可以参考《建筑设计防火规范》第5.5.21条注解。
关于多业态混合建筑的疏散通道
多业态混合建筑的疏散通道,原则上应独立设置。如果不同业态的疏散通道共用,需要满足以下条件:一是总疏散宽度满足所有业态叠加后的需求;二是疏散通道的防火分隔要到位,不同业态之间应设防火隔墙;三是疏散距离要满足最大业态的要求。
实践中经常出现的问题是:商场和电影院共用疏散通道,但电影院疏散宽度需求远大于商场,导致通道宽度不够。建议在方案阶段就把各业态的疏散人数和宽度需求算清楚,再统一规划疏散通道。
以上规范引用基于GB 50016-2014(2018年版),具体执行标准请以当地消防部门最新审批意见为准。 |
|