【图】消防应急灯可以固定在电气金属槽盒上吗?

如图,消防应急灯可以固定在电气金属槽盒上吗?

相关问题讨论:
1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
关于消防应急灯固定在电气金属槽盒上的问题

从你发的图片看,应急灯是直接固定在金属线槽侧壁上的。个人建议是不要这样做,原因有三:

■ 金属线槽本身是走线的构件,不是承重构件。灯具虽然不重,但长期挂载加上线槽内线缆的自重,容易导致槽体变形、连接件松动,影响线缆安全
■ 应急照明灯具的固定应独立可靠。按《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第19.1.3条,灯具固定应牢固可靠,且不应设置在可燃物上。金属槽盒虽然是金属材质,但灯具安装在其上,检修、更换时容易扰动槽内线缆,存在安全隐患
■ 从防火角度看,如果这个槽盒穿越防火分区或楼板,槽盒本身有防火封堵要求,灯具固定可能破坏封堵的完整性

如果确实没有合适的安装位置,建议在结构墙或楼板上打膨胀螺栓单独设置支架或吊杆来固定灯具,不要直接挂在槽盒上。当然,如果现场条件确实受限,且槽盒是金属材质、安装牢固、灯具较轻,有些地方验收也能接受,但严格来说不规范。

关于消防设备备用电源切换时间

这个在《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018里有明确规定,应急照明配电箱的电源切换时间要求分场所:

场所类型切换时间要求
一般场所疏散照明不应大于5s
高危险场所(如100m以上超高层)疏散照明不应大于0.25s
备用照明不应大于5s
金融、商业交易场所备用照明不应大于1.5s


这里说的切换时间是指从主电源断电到应急电源(蓄电池或发电机)投入供电的时间间隔。注意,高危险场所0.25s这个要求非常严格,普通蓄电池灯具很难满足,往往需要采用集中电源型系统或者EPS。具体条文建议查阅GB 51309-2018第3.2.4条和第3.2.5条。

关于应急照明照度和持续时间

照度要求主要看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.3.2条和GB 51309-2018:

■ 疏散走道地面水平照度不应低于1.0lx
■ 人员密集场所、避难层(间)不应低于3.0lx
■ 楼梯间、前室或合用前室、避难走道不应低于5.0lx
■ 发生火灾时仍需工作的消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等,应保持正常照明的照度

持续时间方面,GB 51309-2018规定:

■ 100m以下建筑不应少于30min
■ 100m及以上建筑不应少于90min
■ 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m²的公共建筑等不应少于60min

这两组数据经常搞混,建议直接查规范原文确认。另外注意,这些是最低要求,设计时往往留有余量。

关于电缆井道防火封堵

这个做法在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.6条有明确要求:

■ 电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵
■ 电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵
■ 井壁上的检查门应采用丙级防火门

具体施工做法上:

■ 楼板处的封堵:在楼板处用防火包、防火泥、无机堵料等填塞密实,上下两面用防火板封盖,板厚一般不小于10mm
■ 穿墙或穿楼板管线的孔隙:用柔性有机堵料或防火密封胶填塞,外表面再刷防火涂料
■ 大尺寸孔洞:先做防火包堆砌,再用防火板封堵,板与结构之间用膨胀螺栓固定

需要注意:防火封堵属于消防验收必查项,封堵不严会被判定为消防隐患,建议施工时拍照留存过程资料。具体做法以当地消防部门审批意见和设计文件为准。

以上涉及规范条文的内容,基于我掌握的标准版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准。